Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   ДС без испытаний ВОЗМОЖНО , (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=483356)

ulissu 15.09.2020 08:10

ДС без испытаний ВОЗМОЖНО ,
 
Планирую ввести подвесного потолка из минеральной плиты ( типа "Армстронг").

Встал вопрос по получению ДС на пожарную безопасность.

Пож центр предлагает два варианта:

1. С ввозом образцов и испытаниями. Долго и дорого.
Но все понятно, есть ДТ на ввоз образцов.

2. ДС получена по результатам проверки технической документации производителя. ИСПЫТАНИЙ и ВВОЗА образцов не было (по СХЕМЕ 1Д С КМ5.) Таможня примет такую ДС?

Таможня как воспримет ДС без ДТ на ввоз и без испытаний.

То есть В ДС не будет ссылки на "ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть."
Испытания проведу для себя в гос. пож. лаборатории.

aaa588 15.09.2020 09:16

по схеме 1д - так же должны быть испытания. Без испытаний - 9с
вам предлагают сделать ДС без фактического ввоза образцов, т.е. с нарушением установленной процедуры. примет ли таможня - есть шансы что примет. Но есть риски. Тут вам решать. как поступить.

ulissu 15.09.2020 09:55

Но законодательство предусматривает выдачу сертификатов и ДС по документам производителя, думаю проведение испытаний это способ загрузить лаборатории и поиметь деньги.

newlog 15.09.2020 10:37

Сделайте 1д с КМ5 и ввозом образцов, в чем проблема..
Будет дешево и без рисков

Quantum satis 15.09.2020 11:28

Не могу сообразить, какая из схем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности не предусматривает испытаний образца?

aaa588 15.09.2020 11:30

Цитата:

Сообщение от Quantum satis (Сообщение 3124124)
Не могу сообразить, какая из схем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности не предусматривает испытаний образца?

когда левая схема :)

newlog 15.09.2020 11:31

Цитата:

Сообщение от Quantum satis (Сообщение 3124124)
Не могу сообразить, какая из схем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности не предусматривает испытаний образца?

Когда ставят КМ5 и хоть трава не рости

Quantum satis 15.09.2020 11:38

Цитата:

Сообщение от newlog (Сообщение 3124127)
Когда ставят КМ5 и хоть трава не рости

Увы ... Вашего ответа я тоже не понял.(

Quantum satis 15.09.2020 11:39

Цитата:

Сообщение от aaa588 (Сообщение 3124126)
когда левая схема :)

То есть, случчего, так и отвечать придётся: "Избрана "левая схема" подтверждения соответствия!"?
Думаю, за такое пенальти пробьют... Ещё в памяти многих пепел "Хромой лошади" не остыл.

пенсионер 15.09.2020 12:29

Цитата:

Сообщение от newlog (Сообщение 3124127)
Когда ставят КМ5 и хоть трава не рости

Цитата:

Сообщение от Quantum satis (Сообщение 3124136)
Увы ... Вашего ответа я тоже не понял.(

КМ5 эта самая плохая горючесть, негорючие КМ0

Quantum satis 15.09.2020 13:19

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 3124167)
КМ5 эта самая плохая горючесть, негорючие КМ0

Это понятно.
Непонятно, где в ТР сказано, что в данном случае можно применить некую схему подтверждения соответствия, не предписывающую испытание образца?
Не могли бы дать ссылку на пункт регламента?

muhamor 15.09.2020 14:21

Цитата:

Сообщение от ulissu (Сообщение 3124057)
Планирую ввести подвесного потолка из минеральной плиты ( типа "Армстронг").

Встал вопрос по получению ДС на пожарную безопасность.

Пож центр предлагает два варианта:

1. С ввозом образцов и испытаниями. Долго и дорого.
Но все понятно, есть ДТ на ввоз образцов.

2. ДС получена по результатам проверки технической документации производителя. ИСПЫТАНИЙ и ВВОЗА образцов не было (по СХЕМЕ 1Д С КМ5.) Таможня примет такую ДС?

Таможня как воспримет ДС без ДТ на ввоз и без испытаний.

То есть В ДС не будет ссылки на "ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть."
Испытания проведу для себя в гос. пож. лаборатории.

Если речь про ТР по 123ФЗ
То там, вроде как написано, что 1д для строительных материалов нельзя применять и нужен серт.
Но если это, например отделочный материал, то по этому ТР для схемы 1д испытания не являются обязательными.

Т.е. ДС могут не принять не потому, что испытаний нет, а потому что схема 1д для данного товара не применима.

Quantum satis 15.09.2020 15:34

Цитата:

Сообщение от muhamor (Сообщение 3124208)
Если речь про ТР по 123ФЗ
То там, вроде как написано, что 1д для строительных материалов нельзя применять и нужен серт.
Но если это, например отделочный материал, то по этому ТР для схемы 1д испытания не являются обязательными.

Мне кажется, что плиты подвесных потолков это, скорее, не "материалы", а "изделия".

muhamor 15.09.2020 16:39

Цитата:

Сообщение от Quantum satis (Сообщение 3124253)
Мне кажется, что плиты подвесных потолков это, скорее, не "материалы", а "изделия".

"Мне кажется, что" одно другому не противоречит.
Вот кирпич, например, по мне так он вполне и "строительный материал" и "изделие"

Но, спорить не буду, в классификации строительных материалов и особенно в плитах подвесных потолков я не особо разбираюсь, к сожалению

ulissu 16.09.2020 07:41

Цитата:

Сообщение от muhamor (Сообщение 3124208)
Если речь про ТР по 123ФЗ
То там, вроде как написано, что 1д для строительных материалов нельзя применять и нужен серт.
Но если это, например отделочный материал, то по этому ТР для схемы 1д испытания не являются обязательными.

Т.е. ДС могут не принять не потому, что испытаний нет, а потому что схема 1д для данного товара не применима.


УВАЖАЕМЫЕ господа.

Вам не кажется что идет подмена понятий.
Потолок ввозится по коду 6806900000*- ПРОЧИЕ это совсем не отделочные материалы на которые требуется обязательные испытания.

Quantum satis 16.09.2020 07:52

Цитата:

Сообщение от ulissu (Сообщение 3124411)
УВАЖАЕМЫЕ господа.

Вам не кажется что идет подмена понятий.
Потолок ввозится по коду 6806900000*- ПРОЧИЕ это совсем не отделочные материалы на которые требуется обязательные испытания.

Совершенно согласен с тем, что, прежде всего, следует разобраться с понятийным аппаратом.
Цитата:

Схемы 1д и 5д применяются для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности веществ и материалов, за исключением:
1) строительных материалов;
2) отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
3) огнезащитных и огнетушащих веществ.
Если по Вашему мнению, плиты подвесного потолка не относятся к "строительным материалам", то схему 1д использовать можно и испытаний образца производить не требуется.
P.S. А если и у таможни будет аналогичное мнение - то всё сложится самым замечательным образом!)

ulissu 16.09.2020 11:07

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Статья 149. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов требованиям пожарной безопасности
Подтверждение соответствия веществ и материалов требованиям настоящего Федерального закона проводится путем декларирования их соответствия или обязательной сертификации с обязательным приложением протокола испытаний с указанием значений показателей, установленных настоящим Федеральным законом, к документам, подтверждающим соответствие веществ и материалов.

Как вам ответ эксперта?.:
"В данном случае говорится о том, что протокол испытаний обязательно должен быть при сертификации продукции. Нет схемы сертификации без протокола испытаний, а вот при декларировании есть – это схема 1д - декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств.
В данном случае, технические характеристики."

Господа Вы согласны с этим?

Шеланкевич 21.09.2020 16:46

Цитата:

Сообщение от ulissu (Сообщение 3124515)
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Статья 149. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов требованиям пожарной безопасности
Подтверждение соответствия веществ и материалов требованиям настоящего Федерального закона проводится путем декларирования их соответствия или обязательной сертификации с обязательным приложением протокола испытаний с указанием значений показателей, установленных настоящим Федеральным законом, к документам, подтверждающим соответствие веществ и материалов.

Как вам ответ эксперта?.:
"В данном случае говорится о том, что протокол испытаний обязательно должен быть при сертификации продукции. Нет схемы сертификации без протокола испытаний, а вот при декларировании есть – это схема 1д - декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств.
В данном случае, технические характеристики."

Господа Вы согласны с этим?

Вот же 1д из 621 Решения:
23.1. Схема декларирования 1д
23.1.1. Схема 1д включает следующие процедуры:
- формирование и анализ технической документации;
- осуществление производственного контроля;
- проведение испытаний образцов продукции;
- принятие и регистрация декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения.
23.1.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ.
23.1.3. Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.
23.1.4. С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся по выбору заявителя в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории.
23.1.5. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по уведомительному принципу.
23.1.6. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.

- испытания образцов включены

Quantum satis 21.09.2020 17:00

Цитата:

Сообщение от Шеланкевич (Сообщение 3126043)
Вот же 1д из 621 Решения:
23.1. Схема декларирования 1д
23.1.1. Схема 1д включает следующие процедуры:
- формирование и анализ технической документации;
- осуществление производственного контроля;
- проведение испытаний образцов продукции;
- принятие и регистрация декларации о соответствии;
- нанесение единого знака обращения.
23.1.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ.
23.1.3. Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.
23.1.4. С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся по выбору заявителя в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории.
23.1.5. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по уведомительному принципу.
23.1.6. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим регламентом.

- испытания образцов включены

Областью действия решения 621 являются техрегламенты ТС (ЕАЭС).

Шеланкевич 21.09.2020 17:02

Цитата:

Сообщение от Quantum satis (Сообщение 3126048)
Областью действия решения 621 являются техрегламенты ТС (ЕАЭС).

Да, верно, национальный пожарный здесь ни при чем


Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.