Показать сообщение отдельно
sss_spto
Старожил
 
Аватар для sss_spto
 
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
Главное не перепутай коды "мазутов" и "прочих", последние циферки кодов!
Посмотри внимательно в сертификатах качества на содержание хлористых солей по методу ASTM D 3230, для мазутов показатель должен быть не более 3 мг/дм3, если выше то в "прочие". Все остальные показатели могут быть одинаковыми по примечанию к 27 группе для "тяжелых дистиллятов, топлив жидких для прочих целей" такие как:
- менее 65% которых (включая потери) перегоняется при темп-ре 250°с по методу ISO 3405 (эквивалентному методу ASTM D 86) или фракции, процент перегонки которых при тем-ре 250°с не может быть определен данным методом;
- менее 85% которых (включая потери) перегоняется при темп-ре 350°с по методу по методу ISO 3405,
- темп-ра начала кипения более 200°с по методу ISO 3405,
- темп-ра вспышки в закрытом тигле более 80°с по методу ASTM D 93
Ни каких разрешений на сегодняшний день ЦЭТ не требует, если не считать обязательное указание ГОСТ 10585-99 или ТУ по которым произведен продукт в гр.31 ДТ.
__________________

"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c)