Шкаф с ИБП :) Про код :)
Есть вот такое вот описание. (Другова НЕТУ!)
Шкаф с источниками бесперебойного питания.
Предназначен для байпасированного (непрерывного) электропитания шкафа управления детандер-компрессорного агрегата (ДКА), должен обеспечивать нулевое время перехода с основного на резервный источник питания, а также безаварийную остановку ДКА при пропадании основного и резервного питания.
Внутри шкафа, в 19ти дюймовой стойке установлены следующие приборы:
1. Байпасная распределительная панель MP2-10K (2шт.). Предназначена для получения электропитания от внешнего основного и резервного источника питания, выполняет функцию перехода с основного на резервный источник питания, а также мгновенное подключение батареи из комплекта ИБП в работу в случае пропадания входного напряжения от основного и резервного источника питания. Входное напряжение 160-280 В, выходное 220/230/24В.
2. Блок управления подачей бесперебойного питания Liebert GXT3-200RT230 (2шт.) Является центральным узлом системы бесперебойной подачи электропитания для детандер-компрессорных агрегатов и систем управления. Основные функции: анализ подводимой и передаваемой электроэнергии от основного и резервного внешних источников питания, выдача по LAN или по WAN предупредительных сообщений в систему управления ДКА при пропадании электропитания, переключение между основным и резервным источником электропитания, подключение батарейных блоков ИБП при пропадании основного и резервного источника питания.
3. Аккумуляторные батарейные блоки Liebert GXT3-48VBATT (4шт.). Обычные батарейные блоки, являются непосредственным источником питания и необходимы для подачи электропитания через байпасную панель на детандер-копрессорный агрегат и систему управления детандер-компрессорным агрегатом в случае если пропало напряжение от основного и вспомогательного источника питания. Выходное напряжение 48/24В.
Внутри шкафа на внутренней стенке установлены следующее оборудование:
1. Кабельные короба для прокладки кабелей по шкафу с проходными поворотами (MET213050EZ, 08390143013)
2. Контактная площадка (281-681 серого цвета, 281-684 зеленого цвета, 281-687 для заземления)
3. Клеммная площадка для заземления Schneider (NYSECB1M153)
4. Прерыватели с предохранителями на 16А (242202, 24200+26509)
5. Стандартное освещение шкафа (4138150)
Представляется собой шкаф производства Rittal с габаритами 800*800*2300 (Д*Ш*В). Габариты упакованного шкафа 813*813*2400 (Д*Ш*В).
Внизу шкафа предусмотрен разборный плинтус и фальш-пол для установки на кабельную трассу, ввод кабеля снизу.
Сверху расположены подъемные проушины для перегрузки и транспортировки.
На лицевой стороне находятся ручка открытия дверцы с фиксатором и замком, а также лейбл с обозначением шкафа.