Цитата ( Janett » )
Сертификатчики говорят, что не могут делать ДС, так как на его необходимость нет вообще никакого регламентирующего документа.
Учитывая, что эти кабели четко прописаны в ТР ТС, как вы думаете, у инспектора не возникнет вопросов, почему без сертификата?

Статья 7 пункт 2. Низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в приложении к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с).
Низковольтное оборудование, не включенное в указанный Перечень, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д).
Жирным Ваш случай.