Гуру
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: RS HRG SHRT
Сообщений: 15,693
Благодарности:
отдано: 4,413
получено: 1,907/1,662
|
(а, чё-то не прошёл мой первый ответ - глюкнуло что-то)
не, если всё по отдельности шло бы, то клапан в клапана, актуатор в 8412, а контроллер... да и контроллер - не 9032. он даже сам по себе условиям прим.7 к 90-й не отвечает (если работает только так - увидел повышение давления - дал сигнал на закрытие клапана). 8537, м.б.
Так что и при совместной поставке - никак не 9032.
|
на клапане стоит управляющее устройство? тыжеинженер и тебе все равно нехрен делать
|
__________________
*
|
|
Ответить с цитированием
|