Гуру
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 5,650
Благодарности:
отдано: 921
получено: 1,191/1,043
|
|
Тоже не стану ничего утверждать. Но, по смыслу этой системы ("Вакуумная система безопасности. Детектирование роста давления за миллисекунды. Закрытие без утечек в миллисекунды"), как только давление начинает расти, срабатывает датчик, импульс поступает в контроллер, контроллер отдает команду на исполнительное устройство клапана, в данном случае, смонтированное отдельно от него. Дальнейшее открытие клапана не описано, но, все равно, никакого поддержания давления на определенном уровне этой системой не предусмотрено, кмк. Давление нулевое, раз вакуум.
|
М.б., совсем уж фантазирую, но, видимо, вначале нужно устранить причину, нарушившую вакуум, а потом уж открывать клапан. В этом смысле, не автоматическое устройство из 9032.
|
|
Последний раз редактировалось I-P; 07.03.2017 в 12:32..
Причина: из 9032
|
|
Ответить с цитированием
|