Видимо, таможня рассматривает такие охладители как оборудование, которое (в том числе) может состыковываться с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора (а не только через промежуточный теплообменник). Чиллеры классифицируются в 8418, поэтому и возникает классификация охладителей, как устройств, предназначенных для использования исключительно или главным образом с одним типом машин или с рядом машин той же товарной позиции, в 8418. Если придерживаться этой идеологии, то возникает вопрос в корректности 8418991009: испарители и конденсаторы, т.е. устройства, в которых происходит изменение агрегатного состояния хладагента. В рассматриваемых охладителях такого изменения не происходит, поэтому если и уходить в 8418, то скорее в 8418999000.

Или все же импортеру продолжать бороться за отмену КР с 8418991009 как некоректного кода (т.к. нет изменения агрегатного состояния).

Можно, конечно, путем объединения усилий производителей пытаться на уровне Всемирной таможенной организации пролоббировать более адекватный код в 841950 или 8479 (прочие-прочие-прочие). А там, глядишь, и у нас пересмотрят позицию.