Показать сообщение отдельно
IM-EX
Гуру
 
Аватар для IM-EX
 
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,145
Благодарности:
отдано: 282
получено: 4,339/3,536
Цитата ( Ротмистр » )
Есть там пневмовходы. В интернете есть более удачные картинки и описания на ARCAPRO® типа 827А .
Как я понимаю действие этого позиционЭра. Пневмовходы от внешнего источника дают тарированный сигнал. Одновременно происходит измерение хода штока клапана посредством скобы хода, связанной с потенциометром. Есть, соответственно, ошибки измерения, связанные с механикой измерения и электрошумами. Измеряемый электромеханическим способом ход штока автокалибруется тарированным сигналом. Ошибка измерения корректируется и повышается точность.
Но в любом случае, у этого набалдашника только измерительная функция. Исполнительных механизмов по управлению самим клапаном нет.

Ну судя по схеме к 827А, пневмовходы это не тарировочный сигнал, а таки управляющий.
Но еще раз у Иннокентия клапан имеет другой вид, только с двумя отверстиями ИМХО пневмовход/выход (потому и забил на "linear"). Имеем возможность воздействовать на пневмопривод только с одной стороны, только на открытие.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (122.8 Кб, 8 просмотров)
__________________

Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать;
бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете.
(с)
IM-EX вне форума   Ответить с цитированием