Цитата ( dlk.kesha » )
На сколько я понял то смысл работы таков- экономайзер имеет встроенный дифференциальный датчик давления,сканирует поочередно блоки клапанов на работоспособность, перепад давлений и тд, так же может получать данные с датчиков запыленности. И в зависимости от программируемых параметров может запускать функцию очистки по таймеру или например по перепаду давления до приведения его до нужного значения, или в зависимости от запыленности

вот я примерно так же и понял...

Но как он одним, причём -встроенным, датчиком измеряет давление на 30 удалённых модулях (к каждому из которых ещё и до 6 пилотов подключено) - ???

И зачем ему (ну, ладно - опционально) генерировать выходной ток 4-20мА - ??

Вот это вот непонятно...

Если б не это - точно был бы 853710, без сумлений... А так... Ну, низнай... Маненько непонятно...

Но 9032 мне вообще кареготически не нравится.