вся вот эта требухня есть и в любом электронном термостате.
Самое существенное отличие 8537 от 9032 - в том, что 8537 "не заточены" на что-то конкретное. У них есть входы питания, входы управления, есть программа обработки сигналов с входов и выдачи нужных (по программе) "силовых" сигналов на выходы. (// это я про "программируемые контроллеры" из 8537//).Кардинальное отличие от 9032 - отсутствие "обратной связи" контроллера с управляемым объектом. Т.е. даже больше - контроллеры 8537 вообще не "знают", что у них на выходах, какими объектами они управляют.
Ещё глубже если копнуть - в приборах 8537 нет алгоритма т.наз. "ПИД-регулирования". (а это - самый ныне распространённый алгоритм для 9032).
|
Как это не заточены? Контроллер ST-28 по которому я делал описание, работает ТОЛЬКО с твердотопливным котлом и конкретным вентилятором (другой вы поставить не сможете), и Вы не сможете управлять им газовым или электрическим котлом. Как же 8537 не имеют связь с объектом, если они предназначены для того чтобы вкл. и выключать объект, причем этих объектов в одном приборе много (котел, насос 1, насос 2 и т.д.), и каждый параметр регулируется согласно значения ТОЛЬКО КОНКРЕТНОГО теплового датчика, поэтому контроллер знает какой датчик для чего нужен и ему не все равно.
P.S. У термостата нет блока питания и интерфейса.