Показать сообщение отдельно
Provodnik
Аналитик
 
Аватар для Provodnik
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
Цитата ( KASPER » )
корпус противопожарный крепиться непосредственно в стену помещения, а в него вставляется вентилятор в сборе
корпус сделан с обратным клапаном , если будет задымление в воздуховоде то все автоматически перекроется
вентилятор(это готовое изделие) может быть использован и без корпуса противопожарного

Раз вентилятор может быть использован и без корпуса противопожарного, то корпус - не часть вентилятора, а принадлежность, позволяющая расширить область применения вентилятора, и должна (если все делать правильно) классифицироваться отдельно. Пр этом слово АВТОМАТИЧЕСКИ (..." если будет задымление в воздуховоде то все автоматически перекроется"...) навевает на мысль, что имеем не обратный клапан (который вряд ли сможет обеспечить герметичность воздуховода при задымлении и закрывается при выключении вентилятора под действием противовеса), а противопожарный клапан (либо с плавкой вставкой, либо с электроприводом), а тут уж клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений подлежат подтверждению тех.регламенту.
__________________

Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься...
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием