Планирую ввести подвесного потолка из минеральной плиты ( типа "Армстронг").
Встал вопрос по получению ДС на пожарную безопасность.
Пож центр предлагает два варианта:
1. С ввозом образцов и испытаниями. Долго и дорого.
Но все понятно, есть ДТ на ввоз образцов.
2. ДС получена по результатам проверки технической документации производителя. ИСПЫТАНИЙ и ВВОЗА образцов не было (по СХЕМЕ 1Д С КМ5.) Таможня примет такую ДС?
Таможня как воспримет ДС без ДТ на ввоз и без испытаний.
То есть В ДС не будет ссылки на "ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть."
Испытания проведу для себя в гос. пож. лаборатории.
|
Если речь про ТР по 123ФЗ
То там, вроде как написано, что 1д для строительных материалов нельзя применять и нужен серт.
Но если это, например отделочный материал, то по этому ТР для схемы 1д испытания не являются обязательными.
Т.е. ДС могут не принять не потому, что испытаний нет, а потому что схема 1д для данного товара не применима.