код на датчики пожарной сигнализации
Добрый день, уважаемые профессионалы форума!
Помогите, пожалуйста, с определением кода - дымовой извещатель, пожарный извещатель на экспорт.Подробности - во вложениях. |
![]() |
Ответить с цитированием |
|
Эксперт
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: СЗТУ
Сообщений: 1,345
Благодарности:
отдано: 150
получено: 433/327
|
07.05.2011, 13:02
#2
Цитата
( -Ирина- » )
8531 10 3000 |
|
__________________
nota bene ![]() |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Мудрец
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 4,703
Благодарности:
отдано: 25
получено: 654/525
|
07.05.2011, 16:27
#3
Пожарный сертификат не забудь.
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Завсегдатай
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 35
Благодарности:
отдано: 24
получено: 0/0
|
08.05.2011, 11:41
#4
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Завсегдатай
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 35
Благодарности:
отдано: 24
получено: 0/0
|
08.05.2011, 11:51
#5
Цитата
( Декларант1 » )
Уважаемый Декларант1, сертификат соответствия, выданный ОС "ПОЖТЕСТ"ФГУ ВНИИМО МЧС РФ на соответствие "Тех.регламен.о требованиях пожарн.безопасности ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008" подойдет ? Или необходимо получать именно "Пожарный сертификат"? |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 4,703
Благодарности:
отдано: 25
получено: 654/525
|
08.05.2011, 12:18
#6
Цитата
( -Ирина- » )
Подойдет. "Пожарный сертификат" - профессиональное сленговое сокращенное наименование. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 4,703
Благодарности:
отдано: 25
получено: 654/525
|
08.05.2011, 12:21
#7
Цитата
( -Ирина- » )
Вообще, я бы на все три твои изделия выбрал код 8531 90 8508. Тот код, что предложил коллега, он помимо пожарки, требует еще и сертификат соответствия, как на готовые устройства, у тебя лишь датчики, т.е. части устройств. Части устройств сертификата соответствия не требуют, только пожарку. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 59,987
Благодарности:
отдано: 1,240
получено: 4,677/4,257
|
08.05.2011, 12:33
#8
Цитата
( Декларант1 » )
это и есть готовое устройство,там есть индикатор, на извещатели есть КР, по 8531103000, так что... |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Мудрец
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 4,703
Благодарности:
отдано: 25
получено: 654/525
|
08.05.2011, 12:56
#9
Цитата
( ИгорьЮ+ » )
Сказано - датчик. так что чихать я хотел на классрешение по извещателям. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Эксперт
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: СЗТУ
Сообщений: 1,345
Благодарности:
отдано: 150
получено: 433/327
|
08.05.2011, 13:35
#10
Во-первых: код один на все три изделия! Есть соответствующие класс.решения.
Во-вторых: ни какой сертификат не нужен! У Ирины ЭКСПОРТ! |