Ответ |
|
Тема : Электромонтеры, ау! | Опции темы | Опции просмотра |
Эксперт
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 1,332
Благодарности:
отдано: 69
получено: 158/135
|
13.08.2013, 14:22
#1
Электромонтеры, ау!
Товарищи, что за загогулина :
Composite armoured cable, LSZH, Fire resistant, Flame retardant, with 4xSM FO cores and 3x2,5mm2 copper conductors ? Гибрид какой-то? Оптоволокно + 3 жилы? Эт куда ж его такое чудо? в прочие 8544499109? |
![]() |
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 59,988
Благодарности:
отдано: 1,240
получено: 4,677/4,257
|
13.08.2013, 14:28
#2
Цитата
( R_I_N » )
может это медная оплетка? должна быть марка кабеля |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Эксперт
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 1,332
Благодарности:
отдано: 69
получено: 158/135
|
13.08.2013, 14:30
#3
Цитата
( ИгорьЮ+ » )
не, кондуктор -есть кондуктор. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 59,988
Благодарности:
отдано: 1,240
получено: 4,677/4,257
|
13.08.2013, 14:32
#4
Цитата
( R_I_N » )
тады 8544700000 В данную товарную позицию также включаются волоконно-оптические кабели, составленные из волокон с индивидуальными оболочками независимо от того, находятся они в сборке с электрическими проводниками или нет, с соединительными приспособлениями или без них. Оболочки обычно имеют различные цвета, позволяющие идентифицировать волокна на обоих концах кабеля. Волоконно-оптические кабели используются главным образом в телекоммуникациях, так как их пропускная способность для передачи информации больше, чем пропускная способность электрических проводников. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Заблокирован
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: 1/6 часть суши
Сообщений: 31,191
Благодарности:
отдано: 604
получено: 3,015/2,697
|
13.08.2013, 14:32
#5
Цитата
( R_I_N » )
Ну то что в 8544 понятно,а напряжение-то какое в этих жилах? |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Миноносец "Дерзкий"
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 29,735
Благодарности:
отдано: 2,027
получено: 4,672/3,881
|
13.08.2013, 14:38
#6
Цитата
( R_I_N » )
Да, так и называется гибридный кабель, в 85447 такой возили. вот подобный http://www.nestorcables.fi/ru/produc..._RU/ftms_cat6/ |
|
__________________
-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле © ![]() -Всё просто. ![]() |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 59,988
Благодарности:
отдано: 1,240
получено: 4,677/4,257
|
13.08.2013, 14:40
#7
Цитата
( Chapaev » )
медный кабель 3x2,5mm2 380 вольт легко, а вот нагрузку он на себе большую не вывезет, ну может кВт 5 |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Равный
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 8,573
Благодарности:
отдано: 299
получено: 1,754/1,192
|
13.08.2013, 14:42
#8
Цитата
( R_I_N » )
Все-таки в 854470, кмк.. |
|
__________________
Павел Андреевич, Вы шпион?© |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Миноносец "Дерзкий"
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 29,735
Благодарности:
отдано: 2,027
получено: 4,672/3,881
|
13.08.2013, 14:42
#9
еасли оптоволконо, то полюбому в 85447, даже с медными или алюм. проводниками заодно если
|
__________________
-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле © ![]() -Всё просто. ![]() |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Эксперт
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 1,332
Благодарности:
отдано: 69
получено: 158/135
|
13.08.2013, 14:42
#10
Цитата
( Chapaev » )
а кто ж его знает. сечение 2,5 мм2, думаю, всяко более 80-ти и не больше 1000. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Ответ |
|
|
|