Ответ |
|
Тема : Нужна помощь по определению кода ТНВЭД | Опции темы | Опции просмотра |
Гость
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 23
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
14.02.2018, 16:31
#1
Нужна помощь по определению кода ТНВЭД
Уважаемые форумчане, прошу помочь с определением кода.
Автономное устройство порошкового пожаротушения. Устройство состоит из пенопластового корпуса, наполненного огнетушащим порошком, по граням проходят два пирошнура, которые при контакте с огнем активируют выброс огнетушащего порошка. Вскрывать и нажимать ничего не нужно. Устройство достаточно просто кинуть в огонь. В автономном режиме достаточно контакта с огнем. Через 3 секунды раздастся хлопок мощностью 100-115 Дб (дополнительный сигнал о возгорании), устройство сработает и очаг возгорания покроется слоем порошка. Согласно сертификата соответствия, присвоен код 8424 89 000 9. Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте:http://byorion.ru/ |
![]() |
Ответить с цитированием |
|
СУРовый БАЗоВЭД
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 23,089
Благодарности:
отдано: 5,479
получено: 6,038/5,355
|
14.02.2018, 16:35
#2
Цитата
( rkc » )
(А) ЗАРЯЖЕННЫЕ ИЛИ НЕЗАРЯЖЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ К данной категории товаров относятся огнетушители (заполненные или нет) тех видов, которые используют пенообразующие или другие заряды, включая простые огнетушители, оборудованные кранами, клапанами, ударными колпачками или другими устройствами для приведения огнетушителей в действие. В данную товарную позицию не включаются: (а) заряды для огнетушителей и гранаты для тушения пожаров, заряженные (товарная позиция 3813); 3813000000 Составы и заряды для огнетушителей; гранаты для тушения пожаров, заряженные |
|
__________________
In hoc signo vinces - Сим победи́ши! |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гость
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 23
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
14.02.2018, 16:55
#3
Цитата
( XELA76 » )
Возможно, но в отношении 3813 таможня оперирует тем, что в пояснениях написано: "Заряженные огнеподавляющие снаряды представляют собой сосуды, заполненные огнеподавляющими продуктами (смешанными или несмешанными) и используемые непосредственно без специальных огнетушительных приспособлений. Для этого стеклянные или глиняные сосуды забрасывают в центр пожара, где они разбиваются и освобождают содержимое снарядов, а стеклянные сосуды, у которых должен быть разбит только конец (горлышко), срабатывают, например, при сдавливании его пальцами." т.е. не подходят по: 1. материалам 2. принципу действия Если придираться к "запятым", то да, материалы не те, и работает не так... |
|
Последний раз редактировалось rkc; 14.02.2018 в 16:58..
|
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Аналитик
Регистрация: 14.08.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 516
Благодарности:
отдано: 54
получено: 110/94
|
14.02.2018, 17:02
#4
Да 3813 это
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гость
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 23
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
14.02.2018, 17:04
#5
Цитата
( Johnix » )
На сайте с кодом 3818 сертификат на порошок, который внутри. Я бы классифицировал в товарную позицию 8424, но в (под)субпозицию 89 000 9 (А) ЗАРЯЖЕННЫЕ ИЛИ НЕЗАРЯЖЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ К данной категории товаров относятся огнетушители (заполненные или нет) тех видов, которые используют пенообразующие или другие заряды, включая простые огнетушители, оборудованные кранами, клапанами, ударными колпачками или другими устройствами для приведения огнетушителей в действие. ps: таможня однозначно отказывается классифицировать по 3813 |
|
Последний раз редактировалось rkc; 14.02.2018 в 17:20..
|
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Эксперт
Регистрация: 06.08.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 1,010
Благодарности:
отдано: 0
получено: 417/363
|
14.02.2018, 17:25
#6
Никакой не 3813, а 8424100000, пояснения внимательно надо смотреть.
8424: К данной категории товаров относятся огнетушители (заполненные или нет) тех видов, которые используют пенообразующие или другие заряды, включая простые огнетушители, оборудованные кранами, клапанами, ударными колпачками или другими устройствами для приведения огнетушителей в действие. 3813: (В) Заряженные гранаты для тушения пожаров, представляющие собой контейнеры, заполненные огнетушащими продуктами (смешанными или несмешанными) и используемые непосредственно без специальных огнетушащих приспособлений. Про пирошнуры помним? Вот и все дела. |
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 24.05.2017
Адрес: В доме
Сообщений: 2,441
Благодарности:
отдано: 17
получено: 499/414
|
14.02.2018, 17:52
#7
Цитата
( Андрей_R » )
А где тут устройство для метания, разбрызгивания, распыления жидкости или порошка? Это обыкновенный контейнер с огнетушащим реагентом, и в 8424 ему столько же места, сколько охапке еловых веток в руке пожарного при борьбе с лесным пожаром. Вот и все дела.© |
|
__________________
"Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно." |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гость
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 23
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
14.02.2018, 17:57
#8
Цитата
( Легат » )
вот Цитата
( rkc » )
Кусок видео из тестов на срабатывание: https://youtu.be/4wFA-L1PJTI |
||
Последний раз редактировалось rkc; 14.02.2018 в 18:01..
|
|||
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 24.05.2017
Адрес: В доме
Сообщений: 2,441
Благодарности:
отдано: 17
получено: 499/414
|
14.02.2018, 18:03
#9
Цитата
( rkc » )
пирошнуры используются для инициации разрушения контейнера взрывом малой мощности, а не в качестве устройства для разбрызгивания. Пирошнур это не форсунка, не сопло, не сплинкер. Он не создает струю. |
|
__________________
"Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно." |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гость
Регистрация: 14.02.2018
Сообщений: 23
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
14.02.2018, 18:28
#10
Цитата
( Легат » )
Но в пояснениях к общей части 8424 и в разделе (А) ничего не сказано про форсунки, сплинктеры и другие механизмы образующие струю, разбрызгивание или метение |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Ответ |
|
|
|