Важен момент как это интерпретирует таможня.
В техничке не указано, что кабель на номинальное напряжение 24 В. Я это знаю, тех спец это знает, клиент это знает, но по техничке однозначно сделать вывод, что номинальное напряжение 24, а не 220 - нельзя. |
|
Последний раз редактировалось Михайлов И; 29.12.2017 в 12:01..
|
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
|
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 59,168
Благодарности:
отдано: 5,038
получено: 13,872/11,486
|
29.12.2017, 12:07
#2
Цитата
( Михайлов И » )
а о чём это говорит? О том, что вы будете эти кабели использовать в цепях напряжением до 24В. А производитель не возражает, чтобы и до 300 В их пользовали... |
|
|
__________________
All cash |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Постоялец
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 125
Благодарности:
отдано: 1
получено: 3/3
|
29.12.2017, 12:17
#3
Цитата
( Чучмек » )
Да это так, но при чем тут как мы их будем использовать? Мы можем также сказать, что будем использовать их в сети 220В. |
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 59,168
Благодарности:
отдано: 5,038
получено: 13,872/11,486
|
29.12.2017, 12:25
#4
Цитата
( пенсионер » )
Знаю. Помню. Потому и прикалываю: Номинальное напряжение — это базисное напряжение из стандартизированного ряда напряжений, определяющих уровень изоляции сети и электрооборудования." (Вика) Цитата
( пенсионер » )
![]() Цитата
( Михайлов И » )
Совершенно верно - ни при чём. До каких напряжений можно использовать кабель - решает изготовитель... Сказал "300 В" - значит, 300 В. |
|||
|
__________________
All cash |
||||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,830
Благодарности:
отдано: 167
получено: 3,987/3,159
|
29.12.2017, 12:50
#5
Цитата
( Чучмек » )
Надо разбираться, что такое 300 В. Любой провод, кабель имеет номинальное напряжение, например до 1000 В,но изоляция выдерживает в разы большее напряжение . При этом провод остается предназначенным для работы в сети до 1000 В. |
|
|
__________________
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин) |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 59,168
Благодарности:
отдано: 5,038
получено: 13,872/11,486
|
29.12.2017, 12:58
#6
Цитата
( пенсионер » )
да тут ( в д.конкр.случае) и разбираться не с чем. Изготовитель номинирует "insulation rating" - это и есть "номинал", 300 вольт. То, про что Вы намекаете, было бы "Peak insulation rating" - максимум максиморум, который изоляция может выдержать при краткосрочном воздействии. Как правило, при "peak" ещё и время воздействия указывают, типа "Peak insulation rating in 10 ms". Так что у этого кабеля "номинал" - 300 вольт. 100% - "не пробъёт". Изготовитель мамой поклялся... ![]() |
|
|
__________________
All cash |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,830
Благодарности:
отдано: 167
получено: 3,987/3,159
|
29.12.2017, 13:04
#7
Цитата
( Чучмек » )
Я это увидел. Смущает, что кабель позиционируется как аналоговый, разъем многоштырковый , то есть кабель явно не "силовой" |
|
|
__________________
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин) |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 59,168
Благодарности:
отдано: 5,038
получено: 13,872/11,486
|
29.12.2017, 13:16
#8
Цитата
( пенсионер » )
так "сила" кабеля не в напряжении изоляции, а в "квадратах" проводника... И на 20 В номинала изоляции можно 1кА тока пропустить... А можно и наоборот - на 20кВ пускать токи максимум в 1 мкА.... |
|
|
__________________
All cash |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,168
Благодарности:
отдано: 282
получено: 4,349/3,543
|
29.12.2017, 13:01
#9
Цитата
( пенсионер » )
А для этих целей нужна нормальная техничка, со всеми характеристиками по товару, а не кЕтайская листовка на одном листке бумаги. ![]() |
|
|
__________________
Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. (с) |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Постоялец
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 125
Благодарности:
отдано: 1
получено: 3/3
|
29.12.2017, 13:24
#10
Цитата
( IM-EX » )
http://literature.rockwellautomation...d008_-en-p.pdf Цифровые кабели - стр.138 Аналоговые кабели - стр.168 |
|
|
|
Ответить с цитированием |