Ответ |
Тема : Компрессорные холодильные машины | Опции темы | Опции просмотра |
Эксперт
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: МКАД
Сообщений: 1,790
Благодарности:
отдано: 188
получено: 276/223
|
03.06.2011, 15:44
#51
Цитата
( Vovez » )
скорее - предупреждение. |
|
__________________
Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка. © |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,452
Благодарности:
отдано: 164
получено: 3,880/3,074
|
03.06.2011, 15:51
#52
На рисунке 8419 без всяких сомнений. Я таких маленьких, средних, больших, ну очень больших, гигантских очень много оформлял.
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 29,304
Благодарности:
отдано: 3,059
получено: 3,637/2,972
|
03.06.2011, 19:01
#53
Извините, но похоже Вы невнимательно читали ветку. "Я тыщу раз так делал" (с) - не аргумент.
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 59,168
Благодарности:
отдано: 5,038
получено: 13,870/11,486
|
03.06.2011, 19:05
#54
Цитата
( баллон » )
Хм-м... Ну, если честно - бывает, что и аргумент... Но (!) не окончательный... ![]() |
|
__________________
All cash |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 4,703
Благодарности:
отдано: 25
получено: 654/525
|
03.06.2011, 19:35
#55
Цитата
( баллон » )
Ага. "Чё-та я очкую, Славик" (с) |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,452
Благодарности:
отдано: 164
получено: 3,880/3,074
|
03.06.2011, 21:40
#56
Цитата
( баллон » )
Когда я пишу что так делал, я имею в виду что я понимал что делал. Я же не Антонио Валдес Гарсия. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 29,304
Благодарности:
отдано: 3,059
получено: 3,637/2,972
|
04.06.2011, 00:02
#57
Цитата
( пенсионер » )
Многие части оборудования для кондиционирования воздуха состоят из корпуса, в котором расположены теплообменник(и) и вентилятор(ы). Вот только функции у этих агрегатов разные. У фанкойлов - подавать теплый или охлажденный воздух, у сухих охладителей (градирен) - охлаждать теплоноситель, а у выносного воздушного конденсатора - обеспечивать переход фреона из газообразного состояния в жидкое. И коды соответственно - 7322, 8419, 8418. На фото изображен агрегат, который в зависимости от исполнения может быть сухим охладителем (8419) или выносным конденсатором (8418). |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,452
Благодарности:
отдано: 164
получено: 3,880/3,074
|
04.06.2011, 14:01
#58
Цитата
( баллон » )
Мне трудно представить агрегат в качестве конденсатора, так как в описании сказано "хладагент: водный раствор гликоля" А вот охлаждать хладагентом ( это же в натуре антифириз, грубо Тосол ) конденсатор чилера, это да. |
|
Последний раз редактировалось пенсионер; 04.06.2011 в 14:08..
|
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 29,304
Благодарности:
отдано: 3,059
получено: 3,637/2,972
|
05.06.2011, 14:25
#59
Цитата
( пенсионер » )
Вот я и говорю, не очень внимательно ветку читали. ![]() Вы же акцентировали внимание на фотку. И добавили "без всяких сомнений". |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Аналитик
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
|
12.10.2011, 15:41
#60
Разместил комментарий в соседней ветке по похожему вопросу: http://www.tks.ru/forum/showpost.php...3&postcount=17.
Кто что посоветует? |
__________________
Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься... |
|
![]() |
Ответить с цитированием |