Мудрец
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 3,237
Благодарности:
отдано: 225
получено: 499/443
|
В большенстве случаев добавит ясность.
Если за пределы списков суваться не будут.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Аналитик
Регистрация: 14.08.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности:
отдано: 96
получено: 242/193
|
Распространяет ли свое действие по характеристикам номинального напряжения ТР ТС НВО на контроллер 8537 со следующими характеристиками?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 66,021
Благодарности:
отдано: 5,460
получено: 15,783/12,979
|
Распространяет ли свое действие по характеристикам номинального напряжения ТР ТС НВО на контроллер 8537 со следующими характеристиками?
|
ну, вон, 250 вольт светится - значит, "распространяет"...
Правда, словосочетание какое-то странное... 250 вольт OF 30 вольт...
|
__________________
Безответственный за все темы
|
|
Ответить с цитированием
|
Аналитик
Регистрация: 14.08.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности:
отдано: 96
получено: 242/193
|
ну, вон, 250 вольт светится - значит, "распространяет"...
Правда, словосочетание какое-то странное... 250 вольт OF 30 вольт...
|
Номинально напряжение - входное и/или выходное.
Корректно ли расценивать возможность коммутации цепи 250 В как выходное напряжение?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,055
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,439/2,878
|
ну, вон, 250 вольт светится - значит, "распространяет"...
Правда, словосочетание какое-то странное... 250 вольт OF 30 вольт...
|
Вот, кстати, в очередной раз представилась возможность задать вопрос, на который не могу сформулировать для себя ответ, знающему человеку.
Объясните мне, плз, что означает формулировка "кабель на напряжение не более 80В", например.
По этому кабелю невозможно пропустить ток напряжением 100В? или 500 В? И, если невозможно, то почему?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 66,021
Благодарности:
отдано: 5,460
получено: 15,783/12,979
|
Номинально напряжение - входное и/или выходное.
Корректно ли расценивать возможность коммутации цепи 250 В как выходное напряжение?
|
конечно, корректно. Коммутатор для того и сделан, чтобы коммутировать внешние цепи.
Цитата
( Quantum satis » )
Вот, кстати, в очередной раз представилась возможность задать вопрос, на который не могу сформулировать для себя ответ, знающему человеку.
Объясните мне, плз, что означает формулировка "кабель на напряжение не более 80В", например.
По этому кабелю невозможно пропустить ток напряжением 100В? или 500 В? И, если невозможно, то почему?
|
Когда я впервые увидел ТН ВЭД и 8544 в ней, то сильно удивился, почему выбран именно этот параметр. Для кабелей он малосущественен в большинстве случаев, гораздо интереснее "квадраты"... Ну, уж что выбрали, то выбрали.
Означает эта формулировка то, что изоляцию этого кабеля не пробьёт вплоть до разности потенциалов между токонесущей жилой и воздухом (или соседними жилами) в 80 вольт. А при 81 вольте - уже пробьёт.
|
__________________
Безответственный за все темы
|
|
Ответить с цитированием
|
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,960/4,069
|
Правда, словосочетание какое-то странное... 250 вольт OF 30 вольт...
|
Видимо, имелось в виду OR
|
__________________
Ну что ж делать, придется гореть в аду (с)
|
|
Ответить с цитированием
|
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,960/4,069
|
Коммутатор для того и сделан, чтобы коммутировать внешние цепи.
|
(кляузным голосом): а Джоникс говорит - контроллер.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 66,021
Благодарности:
отдано: 5,460
получено: 15,783/12,979
|
(кляузным голосом): а Джоникс говорит - контроллер.
|
а контроллер - чтобы контроллировать.
|
__________________
Безответственный за все темы
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,055
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,439/2,878
|
Означает эта формулировка то, что изоляцию этого кабеля не пробьёт вплоть до разности потенциалов между токонесущей жилой и воздухом (или соседними жилами) в 80 вольт. А при 81 вольте - уже пробьёт.
|
Спасибо.
То есть, пробой изоляции зависит исключительно от напряжения?
Иными словами, изолированный одножильный кабель с сечением 5 мм2, способный пропускать ток в 10А напряжением 80В, окажется неспособен пропускать ток в 0,5А напряжением 200В?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
|
|