ДС без испытаний ВОЗМОЖНО ,
Планирую ввести подвесного потолка из минеральной плиты ( типа "Армстронг").
Встал вопрос по получению ДС на пожарную безопасность.
Пож центр предлагает два варианта:
1. С ввозом образцов и испытаниями. Долго и дорого.
Но все понятно, есть ДТ на ввоз образцов.
2. ДС получена по результатам проверки технической документации производителя. ИСПЫТАНИЙ и ВВОЗА образцов не было (по СХЕМЕ 1Д С КМ5.) Таможня примет такую ДС?
Таможня как воспримет ДС без ДТ на ввоз и без испытаний.
То есть В ДС не будет ссылки на "ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть."
Испытания проведу для себя в гос. пож. лаборатории.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Тренер
Регистрация: 23.11.2018
Адрес: ЮФО
Сообщений: 9,687
Благодарности:
отдано: 634
получено: 1,132/947
|
по схеме 1д - так же должны быть испытания. Без испытаний - 9с
вам предлагают сделать ДС без фактического ввоза образцов, т.е. с нарушением установленной процедуры. примет ли таможня - есть шансы что примет. Но есть риски. Тут вам решать. как поступить.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гость
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 19
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
Но законодательство предусматривает выдачу сертификатов и ДС по документам производителя, думаю проведение испытаний это способ загрузить лаборатории и поиметь деньги.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Старожил
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 365
Благодарности:
отдано: 0
получено: 60/51
|
Сделайте 1д с КМ5 и ввозом образцов, в чем проблема..
Будет дешево и без рисков
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,055
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,439/2,878
|
Не могу сообразить, какая из схем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности не предусматривает испытаний образца?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Тренер
Регистрация: 23.11.2018
Адрес: ЮФО
Сообщений: 9,687
Благодарности:
отдано: 634
получено: 1,132/947
|
Цитата
( Quantum satis » )
Не могу сообразить, какая из схем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности не предусматривает испытаний образца?
|
когда левая схема
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Старожил
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 365
Благодарности:
отдано: 0
получено: 60/51
|
Цитата
( Quantum satis » )
Не могу сообразить, какая из схем подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности не предусматривает испытаний образца?
|
Когда ставят КМ5 и хоть трава не рости
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,055
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,439/2,878
|
Когда ставят КМ5 и хоть трава не рости
|
Увы ... Вашего ответа я тоже не понял.(
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,055
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,439/2,878
|
когда левая схема
|
То есть, случчего, так и отвечать придётся: "Избрана "левая схема" подтверждения соответствия!"?
Думаю, за такое пенальти пробьют... Ещё в памяти многих пепел "Хромой лошади" не остыл.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 22,523
Благодарности:
отдано: 198
получено: 5,495/4,356
|
Когда ставят КМ5 и хоть трава не рости
|
Цитата
( Quantum satis » )
Увы ... Вашего ответа я тоже не понял.(
|
КМ5 эта самая плохая горючесть, негорючие КМ0
|
__________________