TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Таможенный

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Извещатель пожарный (датчик дыма) Опции темы
Johnix
Аналитик
 
Аватар для Johnix
 
Регистрация: 14.08.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности:
отдано: 96
получено: 242/193
Извещатель пожарный (датчик дыма)

Коллеги, интересует ваше мнение по классификации пожарного извещателя, или, попросту говоря, датчика дыма.
Описание прилагаю.

Не могу определиться между 9027500000 и 8531908500. 9027 мне не нравится, потому что нет никакого анализа или контроля, но классрешения ЕС относят их именно сюда. Части 8531 мне нравятся, но есть чувство, что я что-то упускаю.

Так же интересует мнение, если датчик будет совершенно идентичный описанному, но с выходным релейным контактом, а не аналоговым сигналом. Тут к размышлению добавляется 853650
Вложения
Тип файла: pdf pp2052r-discovery-epg-issue-7_locked-10-11.pdf (826.3 Кб, 20 просмотров)
Johnix вне форума   Ответить с цитированием
backtrack
Миноносец "Дерзкий"
 
Аватар для backtrack
 
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 34,624
Благодарности:
отдано: 2,355
получено: 6,005/4,998
Цитата ( Johnix » )
Коллеги, интересует ваше мнение по классификации пожарного извещателя, или, попросту говоря, датчика дыма.
Описание прилагаю.

Не могу определиться между 9027500000 и 8531908500. 9027 мне не нравится, потому что нет никакого анализа или контроля, но классрешения ЕС относят их именно сюда. Части 8531 мне нравятся, но есть чувство, что я что-то упускаю.

Так же интересует мнение, если датчик будет совершенно идентичный описанному, но с выходным релейным контактом, а не аналоговым сигналом. Тут к размышлению добавляется 853650

нам ЕС не указ. 8531
__________________

-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле ©
backtrack вне форума   Ответить с цитированием
Johnix
Аналитик
 
Аватар для Johnix
 
Регистрация: 14.08.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности:
отдано: 96
получено: 242/193
Прошу указать код полностью, потому что очень многие оформляют это как готовую систему, с чем я совершенно не согласен. Датчик не сигнализирует ни визуально, ни звуком.
Johnix вне форума   Ответить с цитированием
backtrack
Миноносец "Дерзкий"
 
Аватар для backtrack
 
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 34,624
Благодарности:
отдано: 2,355
получено: 6,005/4,998
Цитата ( Johnix » )
Прошу указать код полностью, потому что очень многие оформляют это как готовую систему, с чем я совершенно не согласен. Датчик не сигнализирует ни визуально, ни звуком.

не ври

Цитата
Светодиодный индикатор 2 прозрачных светодиода, излучающих красный свет при
сигнализации: срабатывании сигнализации. Опциональный удаленный
светодиодный индикатор.

__________________

-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле ©
backtrack вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Johnix
Аналитик
 
Аватар для Johnix
 
Регистрация: 14.08.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 975
Благодарности:
отдано: 96
получено: 242/193
Это индикатор состояния, а не сигнализация. Очевидно, что при пожаре маленький светодиод на потолке не сигнализирует человеку об опасности.
Johnix вне форума   Ответить с цитированием
backtrack
Миноносец "Дерзкий"
 
Аватар для backtrack
 
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 34,624
Благодарности:
отдано: 2,355
получено: 6,005/4,998
Цитата ( Johnix » )
Это индикатор состояния, а не сигнализация. Очевидно, что при пожаре маленький светодиод на потолке не сигнализирует человеку об опасности.

а где про человека речь? Визуальная сигналка есть? Есть. Все, вопрос снят.
Цитата
Светодиодный индикатор сигнализации:
2 прозрачных светодиода, излучающих красный свет при
срабатывании сигнализации.

Опциональный удаленный
светодиодный индикатор.

__________________

-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле ©
backtrack вне форума   Ответить с цитированием
Легат
Мудрец
 
Аватар для Легат
 
Регистрация: 24.05.2017
Адрес: В доме
Сообщений: 2,418
Благодарности:
отдано: 17
получено: 500/415
Цитата ( backtrack » )
а где про человека речь? Визуальная сигналка есть? Есть. Все, вопрос снят.

Не-не. Это к сигнализации или индицированию тревоги вообще не имеет отношение. Грубо так. Идет срабатывание датчика на пожар. Это отражается на пульте. Оператор жмет кнопку и на сработавшем датчике начинают гореть эти светодиоды. Это как бы контрольная подсветка, позволяющая установить какой датчик сработал.
Или второй вариант, с миганием светодиодов, означает, что данные с датчика идут на запись на цетнральный пульт.
Короче, светодиоды не сигнализируют и не оповещают.
__________________

"Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно."
Легат вне форума   Ответить с цитированием
SV
Гуру
 
Аватар для SV
 
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: Matsesta
Сообщений: 18,492
Благодарности:
отдано: 5,641
получено: 2,263/1,973
Цитата ( Легат » )
Оператор жмет кнопку и на сработавшем датчике начинают гореть эти светодиоды

Ну очень странная конструкция.
__________________

*
SV вне форума   Ответить с цитированием
Легат
Мудрец
 
Аватар для Легат
 
Регистрация: 24.05.2017
Адрес: В доме
Сообщений: 2,418
Благодарности:
отдано: 17
получено: 500/415
Цитата ( SV » )
Ну очень странная конструкция.

DISCOVERI Техническое описание изделий
Страница 6, раздел "Мигающий светодиодный индикатор".
Прошу прощения, что не могу выделить и процитировать текст. Он не копируется простым образом.
__________________

"Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно."
Легат вне форума   Ответить с цитированием
backtrack
Миноносец "Дерзкий"
 
Аватар для backtrack
 
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 34,624
Благодарности:
отдано: 2,355
получено: 6,005/4,998
Цитата ( Легат » )
Не-не. Это к сигнализации или индицированию тревоги вообще не имеет отношение. Грубо так. Идет срабатывание датчика на пожар. Это отражается на пульте. Оператор жмет кнопку и на сработавшем датчике начинают гореть эти светодиоды. Это как бы контрольная подсветка, позволяющая установить какой датчик сработал.
Или второй вариант, с миганием светодиодов, означает, что данные с датчика идут на запись на цетнральный пульт.
Короче, светодиоды не сигнализируют и не оповещают.

Посмотрел видео работы, ничего никакой оператор не жмёт, от дыма он сам мигает
__________________

-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле ©
backtrack вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru