Это написано в названии Перечня с кодами к ТР
|
точно! спасибо!
написал уже в предыдущем посте что про 91 решение забыл, а в у меня альтовский "консолидированный" перечень. Там по всем решением подборка - а названия то и нет...
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Постоялец
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 181
Благодарности:
отдано: 55
получено: 10/10
|
Доброго дня, знатоки и просто интересующиеся.
Не знаю - как где обстоят дела, а наша таможня начала требовать ДС-ки на ВСЁ низковольтное оборудование. В качестве обоснования приводят такую цепочку рассуждений.
1. есть решение 294 с Положением о порядке ввоза продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ТС.
2. по пункту 2 Положения к такой продукции относится
- включенная в Единый перечень по 526 Решению,
- включенная в Единый перечень по 620 Решению,
- включенная в перечни продукции, в отношении которой подача декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям ТР ТС.
3. низковольтное оборудование включено в Единый перечень по 526 Решению, т.е. однозначно относится к продукции, в отношении которой при декларировании одновременно с подачей ДТ представляются документы о соответствии
4. в отношении того, какой документ о соответствии должен предоставляться таможня предлагает смотреть статью 7 техрегламента - то есть либо СС, либо ДС...
На возражения о 91 Решении таможня говорит о том, что наличие этого решения не отменяет Единый перечень по 526 Решению, потому как в пункте 2 Положения при указании на продукцию, подлежащую подтверждению соответствия, есть ссылка и на Единые перечни, и на отдельные перечни о случаях предоставления именно сертификатов соответствия по различных техрегламентам, то есть смотреть надо и туда, и сюда - и если хоть куда-то ввозимое оборудование попадает - то документы о соответствии нужны обязательно...
К своему стыду, не могу найти ошибку в рассуждениях таможни - может быть кто-то сталкивался с такой позицией и смог как-то доказать таможне, что ДС-ка не требуется? Потому что в противном случае даже представить страшно - в скольких случаях, в том числе обсуждавшихся в различных ветках на этом форуме, есть состав АП о несоблюдении запретов и ограничений, а срок для привлечения - 2 года как никак...
Очень прошу помощи в этом вопросе. Спасибо заранее.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Завсегдатай
Регистрация: 30.10.2012
Адрес: РФ
Сообщений: 71
Благодарности:
отдано: 44
получено: 16/9
|
Похоже на правду, особенно с учётом этого письма...
Письмо Минпромторга России от 5 июня 2015 г. N ПГ-10-4757
"О порядке применения технического регламента"
Департамент государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России сообщает.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее - ТР ТС 004/2011) к низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента, относится электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока.
В пункте 3 статьи 1 ТР ТС 004/2011 приведен перечень оборудования, на которое данный технический регламент не распространяется.
Пунктом 2 статьи 7 ТР ТС 004/2011 установлено, что низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в приложении к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации.
Низковольтное оборудование, не включенное в данный Перечень, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2013 г. N 91 утвержден перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением таможенному органу документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).
Следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим: на настоящий момент в него включена только номенклатура продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 в форме сертификации.
Пунктом 2 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза (далее – Положение), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 294, установлено, в каких случаях при таможенном декларировании продукции (товаров), ввозимой на таможенную территорию Таможенного союза, одновременно с таможенной декларацией таможенным органам подлежат представлению документы, удостоверяющие соответствие такой продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах.
Так, в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Положения одновременно с таможенной декларацией таможенным органам подлежат представлению документы, удостоверяющие соответствие такой продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах, в случае, если продукция включена в Единый перечень продукции, в отношении которого устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комисси Таможенного союза от 28 января 2011 г. N 526.
Следует отметить, что в указанный перечень включено, в том числе низковольтное оборудование (позиция 2).
Пунктами 4 и 5 Положения установлено, в каких случаях представление таможенным органам документов, удостоверяющих соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведений о таких документах не требуется.
Учитывая изложенное, в случае если продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 в форме декларирования соответствия, при ее таможенном декларировании при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза одновременно с таможенной декларацией таможенным органам подлежат представлению документы, удостоверяющие соответствие такой продукции требованиям ТР ТС 004/2011 (в данном случае декларация о соответствии), или сведения о таких документах (за исключением случаев, установленных в пунктах 4 и 5 Положения).
Заместитель директора Департамента
государственной политики в области
технического регулирования
и обеспечения единства измерений
С.К. Кораблев
Правда, в этом письме пункт 2а 294 Решения процитирован не полностью. В оригинале было:
"2...
а) включена в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. N 526 "О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза", и в отношении которой законодательством государств - членов Таможенного союза (далее - государства-члены) установлены обязательные требования;"
На НвО действует тех. регламент ТС, а законодательством РФ требования установлены?..
|
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. ©
Последний раз редактировалось Spot; 15.07.2015 в 07:25..
|
|
Ответить с цитированием
|
Эксперт
Регистрация: 24.04.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,402
Благодарности:
отдано: 48
получено: 242/193
|
Доброго дня, знатоки и просто интересующиеся.
Не знаю - как где обстоят дела, а наша таможня начала требовать ДС-ки на ВСЁ низковольтное оборудование. В качестве обоснования приводят такую цепочку рассуждений.
1. есть решение 294 с Положением о порядке ввоза продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ТС.
2. по пункту 2 Положения к такой продукции относится
- включенная в Единый перечень по 526 Решению,
- включенная в Единый перечень по 620 Решению,
- включенная в перечни продукции, в отношении которой подача декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям ТР ТС.
3. низковольтное оборудование включено в Единый перечень по 526 Решению, т.е. однозначно относится к продукции, в отношении которой при декларировании одновременно с подачей ДТ представляются документы о соответствии
4. в отношении того, какой документ о соответствии должен предоставляться таможня предлагает смотреть статью 7 техрегламента - то есть либо СС, либо ДС...
На возражения о 91 Решении таможня говорит о том, что наличие этого решения не отменяет Единый перечень по 526 Решению, потому как в пункте 2 Положения при указании на продукцию, подлежащую подтверждению соответствия, есть ссылка и на Единые перечни, и на отдельные перечни о случаях предоставления именно сертификатов соответствия по различных техрегламентам, то есть смотреть надо и туда, и сюда - и если хоть куда-то ввозимое оборудование попадает - то документы о соответствии нужны обязательно...
К своему стыду, не могу найти ошибку в рассуждениях таможни - может быть кто-то сталкивался с такой позицией и смог как-то доказать таможне, что ДС-ка не требуется? Потому что в противном случае даже представить страшно - в скольких случаях, в том числе обсуждавшихся в различных ветках на этом форуме, есть состав АП о несоблюдении запретов и ограничений, а срок для привлечения - 2 года как никак...
Очень прошу помощи в этом вопросе. Спасибо заранее.
|
Зачем пытаться оспорить очевидное - никто не мешает ДСки оформлять вовремя на товар, вопрос копеечный...
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Эксперт
Регистрация: 30.05.2012
Сообщений: 1,191
Благодарности:
отдано: 61
получено: 190/172
|
Доброго дня, знатоки и просто интересующиеся.
Не знаю - как где обстоят дела, а наша таможня начала требовать ДС-ки на ВСЁ низковольтное оборудование. В качестве обоснования приводят такую цепочку рассуждений.
|
Забейте на цепочку, после вышеприведенного письма Минпромторга надо на все. Даже лазейку с буквой И закрыли
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Активист
Регистрация: 11.06.2015
Адрес: Невские берега
Сообщений: 231
Благодарности:
отдано: 48
получено: 42/39
|
Забейте на цепочку, после вышеприведенного письма Минпромторга надо на все. Даже лазейку с буквой И закрыли
|
У нас один из клиентов под свою печать категорически отказывается делать ДС на низковольтное оборудование.Только отказное письмо предоставил. На следующей неделе груз приходит, будем подавать так, как хочет клиент. Поделюсь потом, как пойдет оформление.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Постоялец
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 181
Благодарности:
отдано: 55
получено: 10/10
|
Цитата
( Батарейкин Вася » )
Зачем пытаться оспорить очевидное - никто не мешает ДСки оформлять вовремя на товар, вопрос копеечный...
|
ну понятно, что на будущее нужно их оформлять, да и не особо проблематично это делать
а вот что с прошлыми декларациями делать?
никто раньше ДС-ки не требовал, хотя, следуя логике письма Минпромторга, делать ДС-ки надо было давным давно - ну насчет "не требовал" инспектор свое получит, а вот будут ли здесь основания для административки за несоблюдение запретов и ограничений - вот, как мне представляется, главный вопрос...
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Активист
Регистрация: 11.06.2015
Адрес: Невские берега
Сообщений: 231
Благодарности:
отдано: 48
получено: 42/39
|
У нас один из клиентов под свою печать категорически отказывается делать ДС на низковольтное оборудование.Только отказное письмо предоставил. На следующей неделе груз приходит, будем подавать так, как хочет клиент. Поделюсь потом, как пойдет оформление.
|
Ну вот подали сегодня низковольтное на Корунд без ДС с отказным письмом. Выпустили за три часа без замороков.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Эксперт
Регистрация: 30.05.2012
Сообщений: 1,191
Благодарности:
отдано: 61
получено: 190/172
|
Ну вот подали сегодня низковольтное на Корунд без ДС с отказным письмом. Выпустили за три часа без замороков.
|
Это не показатель. Может быть постпроверка, а может в следующий раз другой инспектор возьмет ДТ, который читал это письмо
|
|
|