TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Таможенный

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Помогите определить код Опции темы
баллон
Ослегъ
 
Аватар для баллон
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,960/4,069
Цитата ( Екатерина Katy » )
а вас не смущает что он без функции увлажнения?

Во-первых, в нем предусмотрена функция увлажнения ( раз есть секция).
Во-вторых, в пояснениях говорится не об увлажнении, а об изменении влажности. А она будет меняться и без этой секции (только в сторону осушения).
баллон вне форума   Ответить с цитированием
PD67
Аналитик
 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 650
Благодарности:
отдано: 35
получено: 84/80
А 7322900000 не хотите? Там водяные/гликолевые теплообменники простые, никаких охладителей/нагревателей. Увлажнителя нет, так что не кондер. А что секция так поди разбери, для чего она, мож кошек разводить. И про регулирование влажности еще доказывать:

Кондиционеры данной товарной позиции должны иметь, кроме вентилятора с двигателем или нагнетателя для обеспечения циркуляции воздуха, по крайней мере, следующие элементы:
устройство нагрева воздуха (использующее трубки с горячей водой, паром или горячим воздухом или электрическое сопротивление и т.п.) и увлажнитель воздуха (состоящий обычно из распылителя воды) или осушитель воздуха;
или змеевик холодной воды или испаритель холодильного агрегата (оба изменяют температуру и влажность воздуха конденсацией);

или другой тип охлаждающего элемента с отдельным прибором, изменяющим влажность воздуха.
В отдельных случаях осушитель использует гигроскопические свойства абсорбирующих материалов.

А вот исключение:

В данную товарную позицию не включаются:
а) воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи горячего воздуха товарной позиции 7322, которые также могут распределять свежий или кондиционированный воздух;
PD67 вне форума   Ответить с цитированием
баллон
Ослегъ
 
Аватар для баллон
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,960/4,069
Цитата ( PD67 » )
А 7322900000 не хотите? ;

Не хотим. Нагреватель есть? Есть.
Осушитель - каплеуловитель с поддоном для сбора конденсата.
баллон вне форума   Ответить с цитированием
PD67
Аналитик
 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 650
Благодарности:
отдано: 35
получено: 84/80
Цитата ( баллон » )
Не хотим. Нагреватель есть? Есть.
Осушитель - каплеуловитель с поддоном для сбора конденсата.

Ясно дело, что не хотим. А таможня очень даже хочет. Вобщем я предупредил.

А где там поддон в исходном описании? И отвод конденсата ведь должен быть?

8415 83 000 9 2 Конвектор системный для нагрева/охлаждения воздуха в помещении и для экранирования воздуха в зоне застекленных фасадов или окон. В качестве теплоносителя используется горячая/холодная вода. Нагревающий/охлаждающий элемент изготовлен из медных труб с оребрением из алюминиевых пластин. Для усиления конвекции имеется встроенная воздуходувка. Отвод конденсата при охлаждении воздуха осуществляется при помощи встроенной ванны.

З.Ы. А вот еще этюд из медяхи:
7418 20 000 0 2 Конвектор системный с принудительной конвекцией для нагрева воздуха в помещении и для экранирования холодного воздуха в зоне застекленных фасадов или окон. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Нагревательный элемент изготовлен из медных труб с оребрением из алюминиевых пластин. Для усиления конвекции имеется встроенная воздуходувка.
PD67 вне форума   Ответить с цитированием
баллон
Ослегъ
 
Аватар для баллон
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,960/4,069
Цитата ( PD67 » )
Ясно дело, что не хотим. А таможня очень даже хочет. Вобщем я предупредил.

А где там поддон в исходном описании? И отвод конденсата ведь должен быть?

.

Дык исходного описания явно недостаточно, это ежу понятно. Просто мне надоело тыкать всех в бессмертный опус Деда "ПРОКОД".
По теме: если это не какое-то специсполнение, то и каплеуловитель и поддон и отвод конденсата там должен быть.
баллон вне форума   Ответить с цитированием
PD67
Аналитик
 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 650
Благодарности:
отдано: 35
получено: 84/80
Цитата ( баллон » )
Дык исходного описания явно недостаточно, это ежу понятно. Просто мне надоело тыкать всех в бессмертный опус Деда "ПРОКОД".
По теме: если это не какое-то специсполнение, то и каплеуловитель и поддон и отвод конденсата там должен быть.

Ну я, конешно, и сам их так гонял, с поддонами, но страждущему ведь пояснить надо всю глубину проблемы и важность правильного составления тех.описания.
PD67 вне форума   Ответить с цитированием
баллон
Ослегъ
 
Аватар для баллон
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,960/4,069
Цитата ( PD67 » )
Ну я, конешно, и сам их так гонял, с поддонами, но страждущему ведь пояснить надо всю глубину проблемы и важность правильного составления тех.описания.

Сильно подозреваю, что не хочють они. Зафигачють 15% код - и доказывать никому ничего не надо.
баллон вне форума   Ответить с цитированием
Provodnik
Аналитик
 
Аватар для Provodnik
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 643
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
Вариантов классификаций - море:
1) 8415830009: секция водяного нагрева есть, секция для пароувлажнителя (изменяет влажность) есть, поэтому согласно пояснениям относить нужно к 8415. Отсутствие в поставке пароувлажнителя не влияет на классификацию согласно ОПИ 2а (некомплектный товар, обладающий свойствами законченного товара); вопрос об обладании свойствами законченного товара - доказывается документацией, расчетами (такие установки всегда рассчитываются индивидуально, поэтому чертежи и описание должны быть).
2) 8415830009 - если рассматривать нагревательную секцию не как нагревательную, и как водяной теплообменник (работающий на холодной воде). В пользу этой версии говорит приписка топикстартера о том, что установка предназначена для работы с чиллером. Чиллер может быть как для работы на холод, так и на холод/тепло (тепловой насос). Т.о., установка будет работать в т.ч. и на холод, поэтому согласно пояснениям опять же относим ее к кондиционерам (опять же, должны быть дренажные поддоны для сбора конденсата)
3) если все же не доказывается код 8415830009, то рассматриваем не совсем приятные варианты. Предложенный выше 7322900000 - не катит совсем, т.к. у рассматриваемых кондиционеров Wolf воздухонагреватель (теплообменник) - из цветных металлов (медь/алюминий), а не из черных. Поэтому варианты или из 7419, или 7616 (и там и там оборудование санитарно-техническое) - там и пошлины поменьше, и проходные (в случае чего).

Но все-таки при рассмотрении документации ближе 8415830009
__________________

Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься...
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Serg4444
Старожил
 
Аватар для Serg4444
 
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 401
Благодарности:
отдано: 42
получено: 27/26
Цитата ( Provodnik » )
Вариантов классификаций - море:
1) 8415830009: секция водяного нагрева есть, секция для пароувлажнителя (изменяет влажность) есть, поэтому согласно пояснениям относить нужно к 8415. Отсутствие в поставке пароувлажнителя не влияет на классификацию согласно ОПИ 2а (некомплектный товар, обладающий свойствами законченного товара); вопрос об обладании свойствами законченного товара - доказывается документацией, расчетами (такие установки всегда рассчитываются индивидуально, поэтому чертежи и описание должны быть).
2) 8415830009 - если рассматривать нагревательную секцию не как нагревательную, и как водяной теплообменник (работающий на холодной воде). В пользу этой версии говорит приписка топикстартера о том, что установка предназначена для работы с чиллером. Чиллер может быть как для работы на холод, так и на холод/тепло (тепловой насос). Т.о., установка будет работать в т.ч. и на холод, поэтому согласно пояснениям опять же относим ее к кондиционерам (опять же, должны быть дренажные поддоны для сбора конденсата)
3) если все же не доказывается код 8415830009, то рассматриваем не совсем приятные варианты. Предложенный выше 7322900000 - не катит совсем, т.к. у рассматриваемых кондиционеров Wolf воздухонагреватель (теплообменник) - из цветных металлов (медь/алюминий), а не из черных. Поэтому варианты или из 7419, или 7616 (и там и там оборудование санитарно-техническое) - там и пошлины поменьше, и проходные (в случае чего).

Но все-таки при рассмотрении документации ближе 8415830009

что-то я в описании по ссылке про пароувлажнитель ничего не увидел установка эта типа фан-койла кажется, в кондеях должна регулироваться влажность воздуха, да и поддона вроде нет....думаю по материалу теплообменника как уже озвучил товарищ Проводник в 7419, или 7616
Последний раз редактировалось Serg4444; 28.10.2010 в 17:39..
Serg4444 вне форума   Ответить с цитированием
Дедушка с кайлом
Гуру
 
Аватар для Дедушка с кайлом
 
Регистрация: 29.11.2007
Адрес: Выборг
Сообщений: 10,017
Благодарности:
отдано: 122
получено: 728/624
http://www.prokomplekt.ru/catalog-info-59.html

Чего вы башку тут ломаете. Обычный кондиционер.
__________________

Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по ком положено.
Дедушка с кайлом вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru