Активист
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 253
Благодарности:
отдано: 8
получено: 18/18
|
Заключение РЧЦ
Коллеги, доброго времени суток.
Планируем к ввозу 2 модели беспроводных датчиков. Поскольку они беспроводные и включают в свой состав рэс то по идее нам нужно заключение от РЧЦ и лицензию, однако вчера нашёл интересное приложение 2 к положению о ввозе на территорию таможенного союза. http://www.consultant.ru/document/co...913edef2b327a/ . В этом приложении говорится о том что аппаратура передающая, включающая в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандарта IEEE 802.15, различных серий (модификаций), работающая в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенная либо входящая в состав других устройств не требует предоставление лицензии, заключения РЧЦ или сведений из единого реестра.
Судя по техническому описанию как раз наш случай т.к. там поддерживаемая среда передачи Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.
Отсюда вопрос, нужно ли всё такие какое либо заключение от РЧЦ о том что данные приборы действительно соответствуют этой частоте или можно подаваться без всяких заключений?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Мудрец
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 2,578
Благодарности:
отдано: 93
получено: 631/462
|
Коллеги, доброго времени суток.
Планируем к ввозу 2 модели беспроводных датчиков. Поскольку они беспроводные и включают в свой состав рэс то по идее нам нужно заключение от РЧЦ и лицензию, однако вчера нашёл интересное приложение 2 к положению о ввозе на территорию таможенного союза. http://www.consultant.ru/document/co...913edef2b327a/ . В этом приложении говорится о том что аппаратура передающая, включающая в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандарта IEEE 802.15, различных серий (модификаций), работающая в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенная либо входящая в состав других устройств не требует предоставление лицензии, заключения РЧЦ или сведений из единого реестра.
Судя по техническому описанию как раз наш случай т.к. там поддерживаемая среда передачи Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.
Отсюда вопрос, нужно ли всё такие какое либо заключение от РЧЦ о том что данные приборы действительно соответствуют этой частоте или можно подаваться без всяких заключений?
|
Описываете товар с указанием разрешенных частот + техничка и подаете.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Аналитик
Регистрация: 27.09.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 744
Благодарности:
отдано: 92
получено: 259/209
|
удалено
|
Последний раз редактировалось MPT certification; 20.07.2022 в 14:20..
Причина: задублировалось
|
|
Ответить с цитированием
|
Заблокирован
Регистрация: 29.07.2020
Сообщений: 1,837
Благодарности:
отдано: 367
получено: 482/377
|
Отсюда вопрос, нужно ли всё такие какое либо заключение от РЧЦ о том что данные приборы действительно соответствуют этой частоте или можно подаваться без всяких заключений?
|
нет, такого заключения не надо
в паспорте/руководстве это должно быть отображено ( у нас, например, еще и на сайте в карточке товара есть инфа)
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Эксперт
Регистрация: 08.01.2018
Сообщений: 1,520
Благодарности:
отдано: 50
получено: 365/328
|
Коллеги, доброго времени суток.
Планируем к ввозу 2 модели беспроводных датчиков. Поскольку они беспроводные и включают в свой состав рэс то по идее нам нужно заключение от РЧЦ и лицензию, однако вчера нашёл интересное приложение 2 к положению о ввозе на территорию таможенного союза. http://www.consultant.ru/document/co...913edef2b327a/ . В этом приложении говорится о том что аппаратура передающая, включающая в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандарта IEEE 802.15, различных серий (модификаций), работающая в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенная либо входящая в состав других устройств не требует предоставление лицензии, заключения РЧЦ или сведений из единого реестра.
Судя по техническому описанию как раз наш случай т.к. там поддерживаемая среда передачи Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.
Отсюда вопрос, нужно ли всё такие какое либо заключение от РЧЦ о том что данные приборы действительно соответствуют этой частоте или можно подаваться без всяких заключений?
|
А шифрование есть? Подобная передача данных, обычно, предполагает шифрование...
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Аналитик
Регистрация: 27.09.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 744
Благодарности:
отдано: 92
получено: 259/209
|
А шифрование есть? Подобная передача данных, обычно, предполагает шифрование...
|
не всегда необходимо, не каждую продукцию требуется (коды ТН ВЭД смотреть, назначение, описание нужно). Пока мы не знаем что конкретно за продукт и что за технология передачи данных мы просто гадаем.
Да и вопрос все же был по категории РЭС, нотификация отдельная мера нетарифного регулирования.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Активист
Регистрация: 02.04.2013
Сообщений: 253
Благодарности:
отдано: 8
получено: 18/18
|
А шифрование есть? Подобная передача данных, обычно, предполагает шифрование...
|
Конечно есть шифрование. Кудаж без него, нотификации уже есть.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
|
|