Доброго дня всем
Решила не создавать новую тему, а то мы тут так уютно в прошлый раз посидели - любо дорого.
Для антиресующихся, по обсуждаемому выше факелу мной было получено КР по 206-му, на код 8416. Где топик стартер - не знаю, пропал куда-то..
Брокер жеж... что с них взять...
И вот теперь, как говорится, начинается все самое интересное. Есть второй факел. Вернее факельная установка. Помельче гораздо. И в отличие от предыдущего - это натуральный открытый факел. То есть горит в атмосфере, но без дыма.
Краткое описание:
Факельная система спроектирована для бездымной работы и безопасного сжигания углеводородного газа при аварийных сбросах и плановых продувках технологического оборудования.
Факельная система включает в себя:
многолучевой факельный наконечник высокого давления и факельный наконечник низкого давления ;
дежурные горелки (всего 5 шт.);
единую для обоих факельных наконечников панель управления автоматическим электроискровым розжигом с блоком для баллонов с пропаном;
жаростойкие высоковольтные кабели;
регулятор давления топливного газа дежурных горелок;
контрольно-измерительные приборы.
Все узлы факельной системы будут спроектированы для морских условий эксплуатации.
Поставщик подтверждает надежную работу оборудования при температуре воздуха от минут 30 до плюс 36°С. Скорость ветра 35,9 м/с.
Оборудование будет сохранять свою работоспособность при простое, после проведения мероприятий по консервации, при температуре минус 30°С.
Таким образом, граждане, куда кодировать-то будем? 8416 как то не лезет, ибо ни камеры сгорания, ни топки в данном случае как раз и нет. В 7308 чур не предлагать. Очень чешется 8479. Но боязно. Получить ПКР - конечно в голову приходит... Но не хотелось бы.
Жду ваших оригинальных идей