Добрый день. помогите пожалуйста с кодом на реле давления автомат (или автоматический контроллер давленя)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- напряжение 220В/50Гц
- частота тока 50/60 Hz
- максимальный ток 10А
- максимальная температура воды 60С
- максимальный поток воды 10м3/час
- стартовое давление (не регулируемое) 1,5bar
- максимальное давление 10bar
- гидравлические потери 0,5 bar при 3,8 м3/час
- максимальная высота точки водоразбора 15 м
Автоматический контроллер давления обеспечивает следующие виды защиты, действующие на отключение насоса в случае: - «сухого хода», - недостатка воды, - превышения высоты всасывания, - работы на закрытую задвижку, - подсоса воздуха. Ручной выключатель. Включает или выключает систему. Также выполняет перезапуск (RESET) после того, как сработает какая-либо защита.
__________________

Весна
Алочка вне форума   Ответить с цитированием
Чучмек
Гуру
 
Аватар для Чучмек
 
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 66,013
Благодарности:
отдано: 5,460
получено: 15,781/12,978
8536490000
__________________

Безответственный за все темы
Чучмек вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
sss_spto
Старожил
 
Аватар для sss_spto
 
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
Цитата ( Чучмек » )
8536490000

А почему не 902620? Его же основной принцип контролировать давление в системе и в зависимости от результата отключать электрическую сеть или нет.

Если он конечно примерно такой:
Вложения
Тип файла: pdf oavt_1608031743.pdf (57.4 Кб, 17 просмотров)
__________________

"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c)
Последний раз редактировалось sss_spto; 21.11.2012 в 12:59..
sss_spto вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Гантенбайн
Человек Толпы
 
Аватар для Гантенбайн
 
Регистрация: 19.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 3,200
Благодарности:
отдано: 521
получено: 436/255
Цитата ( sss_spto » )
А почему не 902620? Его же основной принцип контролировать давление в системе и в зависимости от результата отключать электрическую сеть или нет.

Если он конечно примерно такой:

Летом вот здесь http://www.tks.ru/forum/showthread.p...highlight=9026
рассуждали: 85 или 90?
__________________

\"Хотя везде пространство есть, но от себя нам не убресть."\
Гантенбайн вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Чучмек
Гуру
 
Аватар для Чучмек
 
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 66,013
Благодарности:
отдано: 5,460
получено: 15,781/12,978
Цитата ( sss_spto » )
А почему не 902620? Его же основной принцип контролировать давление в системе и в зависимости от результата отключать электрическую сеть или нет.

Если он конечно примерно такой:

Нет, дружище. Его "основной принцип" - отключить мотор насоса, когда вода в системе ёк. Чтоб насос не "сгорел", качая воздух.
__________________

Безответственный за все темы
Чучмек вне форума   Ответить с цитированием
sss_spto
Старожил
 
Аватар для sss_spto
 
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
Цитата ( Чучмек » )
Нет, дружище. Его "основной принцип" - отключить мотор насоса, когда вода в системе ёк. Чтоб насос не "сгорел", качая воздух.

Так в том то и дело, что он сначала должен проконтролировать, есть ли вода в системе или нет, и в зависимости от результата механически изменять положения контактов в реле, т.е реле выполняет функцию исполнительного механизма, а основная функция это измерительная (контролирующая)
__________________

"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c)
sss_spto вне форума   Ответить с цитированием
Чучмек
Гуру
 
Аватар для Чучмек
 
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 66,013
Благодарности:
отдано: 5,460
получено: 15,781/12,978
Цитата ( sss_spto » )
Так в том то и дело, что он сначала должен проконтролировать, есть ли вода в системе или нет, и в зависимости от результата механически изменять положения контактов в реле, т.е реле выполняет функцию исполнительного механизма, а основная функция это измерительная (контролирующая)

ОК. Что делает обычное электромеханическое реле? Проверяет наличие входящего напряжения на первичной обмотке, и, в зависимости от этого, замыкает (або не замыкает) основные контакты.

"Автомат Ползунова" - знакомо?(ЗЫ: он, конечно, не 8536. Но суть та же, в плане классификации...)
__________________

Безответственный за все темы
Чучмек вне форума   Ответить с цитированием
sss_spto
Старожил
 
Аватар для sss_spto
 
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
Цитата ( Гантенбайн » )
Летом вот здесь http://www.tks.ru/forum/showthread.p...highlight=9026
рассуждали: 85 или 90?

Прочел тему внимательно, к сожалению к единому мнению и здесь не пришли.
__________________

"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c)
sss_spto вне форума   Ответить с цитированием
TomCat (F-14)
Гуру
 
Аватар для TomCat (F-14)
 
Регистрация: 20.06.2012
Сообщений: 10,189
Благодарности:
отдано: 116
получено: 1,317/1,125
9032890009 и НИИ "Пет"
TomCat (F-14) вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
sss_spto
Старожил
 
Аватар для sss_spto
 
Регистрация: 10.01.2011
Адрес: ЮФО
Сообщений: 451
Благодарности:
отдано: 115
получено: 109/80
Цитата ( Чучмек » )
ОК. Что делает обычное электромеханическое реле? Проверяет наличие входящего напряжения на первичной обмотке, и, в зависимости от этого, замыкает (або не замыкает) основные контакты.

"Автомат Ползунова" - знакомо?(ЗЫ: он, конечно, не 8536. Но суть та же, в плане классификации...)

С электромеханическим реле согласен, там оно проверяет наличие входящего напряжения на первичной обмотке, а здесь само реле ничего не проверяет, да и можно ли его называть реле, обыкновенная контактная пластина положением которой управляют из вне.
__________________

"Кто попал далее цели, так же точно промахнулся, как и тот, кто не попал в цель." (c)
sss_spto вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru