Коллеги,

после отпуска не могу решиться
нужна ли для таможенного оформления ДС на товар G2RV-SR700 DC24:
Реле интерфейсное SPDT 24VDC, 6А, 6A/250VAC, 6A/30VDC Omron
juliya вне форума   Ответить с цитированием
aaa588
Тренер
 
Аватар для aaa588
 
Регистрация: 23.11.2018
Адрес: ЮФО
Сообщений: 9,690
Благодарности:
отдано: 634
получено: 1,132/947
не попадает под Тр

037 ... Действие настоящего технического регламента не распространяется на:
б) изделия электротехники и радиоэлектроники, предназначенные исключительно для использования в качестве составных частей электрического оборудования, не включенного в перечень, предусмотренный приложением N 1 к настоящему техническому регламенту;

020 ...2. Настоящий технический регламент не распространяется:
на технические средства:
используемые изготовителями других технических средств в качестве их составных частей и не предназначенные для самостоятельного применения конечным потребителем (пользователем);
aaa588 вне форума   Ответить с цитированием
алена 3001
Постоялец
 
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 188
Благодарности:
отдано: 55
получено: 7/7
Цитата ( aaa588 » )
не попадает под Тр

037 ... Действие настоящего технического регламента не распространяется на:
б) изделия электротехники и радиоэлектроники, предназначенные исключительно для использования в качестве составных частей электрического оборудования, не включенного в перечень, предусмотренный приложением N 1 к настоящему техническому регламенту;

020 ...2. Настоящий технический регламент не распространяется:
на технические средства:
используемые изготовителями других технических средств в качестве их составных частей и не предназначенные для самостоятельного применения конечным потребителем (пользователем);


я чето не нашла 037 реле, нет по коду... , 020 тоже ,если уж очень хочется в реестре ЕАЭС N RU Д-CN.ГА05.В.02634/19.
алена 3001 вне форума   Ответить с цитированием
yagoruar
Аналитик
 
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: МО
Сообщений: 719
Благодарности:
отдано: 205
получено: 94/78
мне кажется реле это выключатель
8536
а выключатели есть в перечне это сертификат соответствия
yagoruar вне форума   Ответить с цитированием
алена 3001
Постоялец
 
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 188
Благодарности:
отдано: 55
получено: 7/7
Цитата ( yagoruar » )
мне кажется реле это выключатель
8536
а выключатели есть в перечне это сертификат соответствия

у реле свой код - 8536490000, и его нет в перечне

Перечень продукции, подлежащей документу об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия). ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Наименование Документ Вид документа Код ТН ВЭД ЕАЭС
11. Выключатели автоматические и устройства защитного отключения выключатели автоматические и устройства защитного отключения
декларация о соответствии 01402 - N декларации от до 8535 21 000 0, 8535 90 000, 8536 20 100 7, 8536 20 900 7, 8536 30
алена 3001 вне форума   Ответить с цитированием
yagoruar
Аналитик
 
Регистрация: 22.07.2011
Адрес: МО
Сообщений: 719
Благодарности:
отдано: 205
получено: 94/78
Цитата ( алена 3001 » )
у реле свой код - 8536490000, и его нет в перечне

Перечень продукции, подлежащей документу об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия). ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
Наименование Документ Вид документа Код ТН ВЭД ЕАЭС
11. Выключатели автоматические и устройства защитного отключения выключатели автоматические и устройства защитного отключения
декларация о соответствии 01402 - N декларации от до 8535 21 000 0, 8535 90 000, 8536 20 100 7, 8536 20 900 7, 8536 30

интерфейсное реле это наверно все таки переключатель а не выключатель.
Да Реле четко не написано в перечне. Но все же по сути своей это переключатель и нужен сертификат. В реестре куча сертов на реле.
yagoruar вне форума   Ответить с цитированием
алена 3001
Постоялец
 
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 188
Благодарности:
отдано: 55
получено: 7/7
Цитата ( yagoruar » )
интерфейсное реле это наверно все таки переключатель а не выключатель.
Да Реле четко не написано в перечне. Но все же по сути своей это переключатель и нужен сертификат. В реестре куча сертов на реле.

почитайте на досуге, разница между реле и переключателями.
https://forum.tks.ru/showthread.php?t=363448

так вот по 037 , на реле не нужна дска

а вот по 004 нужна, при условиях 50 и более какого то тока, и как вы правильно заметили, нужен сертификат, а не дс.
алена 3001 вне форума   Ответить с цитированием
backtrack
Миноносец "Дерзкий"
 
Аватар для backtrack
 
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 34,665
Благодарности:
отдано: 2,361
получено: 6,017/5,010
Цитата ( juliya » )
Коллеги,

после отпуска не могу решиться
нужна ли для таможенного оформления ДС на товар G2RV-SR700 DC24:
Реле интерфейсное SPDT 24VDC, 6А, 6A/250VAC, 6A/30VDC Omron

СЕРТ по НВО
__________________

-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле ©
backtrack на форуме   Ответить с цитированием
backtrack
Миноносец "Дерзкий"
 
Аватар для backtrack
 
Регистрация: 27.05.2011
Адрес: ...видимо, сейчас на Земле
Сообщений: 34,665
Благодарности:
отдано: 2,361
получено: 6,017/5,010
Цитата ( алена 3001 » )
почитайте на досуге, разница между реле и переключателями.
https://forum.tks.ru/showthread.php?t=363448

так вот по 037 , на реле не нужна дска

а вот по 004 нужна, при условиях 50 и более какого то тока, и как вы правильно заметили, нужен сертификат, а не дс.

реле это контактор
__________________

-В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле ©
backtrack на форуме   Ответить с цитированием
алена 3001
Постоялец
 
Регистрация: 19.09.2019
Сообщений: 188
Благодарности:
отдано: 55
получено: 7/7
Цитата ( backtrack » )
СЕРТ по НВО

а почему нво , у нее Номинальное напряжение обмотки 24В DC
алена 3001 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru