Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Помогите определить код (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=234733)

баллон 27.10.2010 13:06

Цитата:

Сообщение от Екатерина Katy (Сообщение 1101244)
а вас не смущает что он без функции увлажнения?

Во-первых, в нем предусмотрена функция увлажнения ( раз есть секция).
Во-вторых, в пояснениях говорится не об увлажнении, а об изменении влажности. А она будет меняться и без этой секции (только в сторону осушения).

PD67 27.10.2010 15:00

А 7322900000 не хотите? Там водяные/гликолевые теплообменники простые, никаких охладителей/нагревателей. Увлажнителя нет, так что не кондер. А что секция так поди разбери, для чего она, мож кошек разводить. И про регулирование влажности еще доказывать:

Кондиционеры данной товарной позиции должны иметь, кроме вентилятора с двигателем или нагнетателя для обеспечения циркуляции воздуха, по крайней мере, следующие элементы:
устройство нагрева воздуха (использующее трубки с горячей водой, паром или горячим воздухом или электрическое сопротивление и т.п.) и увлажнитель воздуха (состоящий обычно из распылителя воды) или осушитель воздуха;
или змеевик холодной воды или испаритель холодильного агрегата (оба изменяют температуру и влажность воздуха конденсацией);

или другой тип охлаждающего элемента с отдельным прибором, изменяющим влажность воздуха.
В отдельных случаях осушитель использует гигроскопические свойства абсорбирующих материалов.

А вот исключение:

В данную товарную позицию не включаются:
а) воздухонагреватели и распределительные устройства для подачи горячего воздуха товарной позиции 7322, которые также могут распределять свежий или кондиционированный воздух;

баллон 27.10.2010 15:07

Цитата:

Сообщение от PD67 (Сообщение 1101422)
А 7322900000 не хотите? ;

Не хотим. Нагреватель есть? Есть.
Осушитель - каплеуловитель с поддоном для сбора конденсата.

PD67 27.10.2010 15:18

Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1101424)
Не хотим. Нагреватель есть? Есть.
Осушитель - каплеуловитель с поддоном для сбора конденсата.

Ясно дело, что не хотим. А таможня очень даже хочет. Вобщем я предупредил.

А где там поддон в исходном описании? И отвод конденсата ведь должен быть?

8415 83 000 9 2 Конвектор системный для нагрева/охлаждения воздуха в помещении и для экранирования воздуха в зоне застекленных фасадов или окон. В качестве теплоносителя используется горячая/холодная вода. Нагревающий/охлаждающий элемент изготовлен из медных труб с оребрением из алюминиевых пластин. Для усиления конвекции имеется встроенная воздуходувка. Отвод конденсата при охлаждении воздуха осуществляется при помощи встроенной ванны.

З.Ы. А вот еще этюд из медяхи:
7418 20 000 0 2 Конвектор системный с принудительной конвекцией для нагрева воздуха в помещении и для экранирования холодного воздуха в зоне застекленных фасадов или окон. В качестве теплоносителя используется горячая вода. Нагревательный элемент изготовлен из медных труб с оребрением из алюминиевых пластин. Для усиления конвекции имеется встроенная воздуходувка.

баллон 27.10.2010 15:28

Цитата:

Сообщение от PD67 (Сообщение 1101436)
Ясно дело, что не хотим. А таможня очень даже хочет. Вобщем я предупредил.

А где там поддон в исходном описании? И отвод конденсата ведь должен быть?

.

Дык исходного описания явно недостаточно, это ежу понятно. Просто мне надоело тыкать всех в бессмертный опус Деда "ПРОКОД".
По теме: если это не какое-то специсполнение, то и каплеуловитель и поддон и отвод конденсата там должен быть.

PD67 27.10.2010 15:32

Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1101448)
Дык исходного описания явно недостаточно, это ежу понятно. Просто мне надоело тыкать всех в бессмертный опус Деда "ПРОКОД".
По теме: если это не какое-то специсполнение, то и каплеуловитель и поддон и отвод конденсата там должен быть.

Ну я, конешно, и сам их так гонял, с поддонами, но страждущему ведь пояснить надо всю глубину проблемы и важность правильного составления тех.описания.:D

баллон 27.10.2010 15:40

Цитата:

Сообщение от PD67 (Сообщение 1101453)
Ну я, конешно, и сам их так гонял, с поддонами, но страждущему ведь пояснить надо всю глубину проблемы и важность правильного составления тех.описания.:D

Сильно подозреваю, что не хочють они. Зафигачють 15% код - и доказывать никому ничего не надо.

Provodnik 28.10.2010 13:13

Вариантов классификаций - море:
1) 8415830009: секция водяного нагрева есть, секция для пароувлажнителя (изменяет влажность) есть, поэтому согласно пояснениям относить нужно к 8415. Отсутствие в поставке пароувлажнителя не влияет на классификацию согласно ОПИ 2а (некомплектный товар, обладающий свойствами законченного товара); вопрос об обладании свойствами законченного товара - доказывается документацией, расчетами (такие установки всегда рассчитываются индивидуально, поэтому чертежи и описание должны быть).
2) 8415830009 - если рассматривать нагревательную секцию не как нагревательную, и как водяной теплообменник (работающий на холодной воде). В пользу этой версии говорит приписка топикстартера о том, что установка предназначена для работы с чиллером. Чиллер может быть как для работы на холод, так и на холод/тепло (тепловой насос). Т.о., установка будет работать в т.ч. и на холод, поэтому согласно пояснениям опять же относим ее к кондиционерам (опять же, должны быть дренажные поддоны для сбора конденсата)
3) если все же не доказывается код 8415830009, то рассматриваем не совсем приятные варианты. Предложенный выше 7322900000 - не катит совсем, т.к. у рассматриваемых кондиционеров Wolf воздухонагреватель (теплообменник) - из цветных металлов (медь/алюминий), а не из черных. Поэтому варианты или из 7419, или 7616 (и там и там оборудование санитарно-техническое) - там и пошлины поменьше, и проходные (в случае чего).

Но все-таки при рассмотрении документации ближе 8415830009

Serg4444 28.10.2010 17:23

Цитата:

Сообщение от Provodnik (Сообщение 1101835)
Вариантов классификаций - море:
1) 8415830009: секция водяного нагрева есть, секция для пароувлажнителя (изменяет влажность) есть, поэтому согласно пояснениям относить нужно к 8415. Отсутствие в поставке пароувлажнителя не влияет на классификацию согласно ОПИ 2а (некомплектный товар, обладающий свойствами законченного товара); вопрос об обладании свойствами законченного товара - доказывается документацией, расчетами (такие установки всегда рассчитываются индивидуально, поэтому чертежи и описание должны быть).
2) 8415830009 - если рассматривать нагревательную секцию не как нагревательную, и как водяной теплообменник (работающий на холодной воде). В пользу этой версии говорит приписка топикстартера о том, что установка предназначена для работы с чиллером. Чиллер может быть как для работы на холод, так и на холод/тепло (тепловой насос). Т.о., установка будет работать в т.ч. и на холод, поэтому согласно пояснениям опять же относим ее к кондиционерам (опять же, должны быть дренажные поддоны для сбора конденсата)
3) если все же не доказывается код 8415830009, то рассматриваем не совсем приятные варианты. Предложенный выше 7322900000 - не катит совсем, т.к. у рассматриваемых кондиционеров Wolf воздухонагреватель (теплообменник) - из цветных металлов (медь/алюминий), а не из черных. Поэтому варианты или из 7419, или 7616 (и там и там оборудование санитарно-техническое) - там и пошлины поменьше, и проходные (в случае чего).

Но все-таки при рассмотрении документации ближе 8415830009

что-то я в описании по ссылке про пароувлажнитель ничего не увидел:confused: установка эта типа фан-койла кажется, в кондеях должна регулироваться влажность воздуха, да и поддона вроде нет....думаю по материалу теплообменника как уже озвучил товарищ Проводник в 7419, или 7616

Дедушка с кайлом 28.10.2010 17:33

http://www.prokomplekt.ru/catalog-info-59.html

Чего вы башку тут ломаете. Обычный кондиционер.


Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot