Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Классификационное решение. (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=384136)

backtrack 07.10.2016 09:52

Цитата:

Сообщение от Boggart (Сообщение 2469368)
(на всякий случай): В электрогенераторных установках из 8502 ставка пошлины одинаковая и равна "0". А для генераторов из 8501 - да, существенно отличается

P.S.: И даже так (открытие для меня) - для генераторов из 85016 ставка также "0".

речь про НДС 0

Ириэн 07.10.2016 10:48

Макс. мощность ESP (кВА) 66
Макс. мощность ESP (кВт) 52.8
Макс. мощность PRP (кВА) 60
Макс. мощность PRP (кВт) 48
Из технической спецификации... Основные характеристики.

Ириэн 07.10.2016 10:50

?

Ириэн 07.10.2016 12:46

Цитата:

Сообщение от ИгорьЮ+ (Сообщение 2469445)
ладно, вот

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 14 от 24 февраля 2015 года
О внесении изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в отношении определения термина “мощность
(Официально опубликовано на сайте Евразийского экономического союза 26.02.2015 г. Вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, см. пункт 2 настоящего Решения)
В соответствии со статей 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии
Решила:
1. Дополнительные примечания Евразийского экономического союза к группе 85 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) дополнить примечанием 5 следующего содержания:
“5. В товарной позиции 8501 термин "мощность" означает номинальную выходную мощность.”.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.


Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии В.Б.Христенко


А это относится к товарным позициям 8502... ?

Чучмек 07.10.2016 14:26

Цитата:

Сообщение от Ириэн (Сообщение 2469710)
А это относится к товарным позициям 8502... ?

"это" относится только к тому, к чему написано.

Quantum satis 07.10.2016 15:27

Цитата:

Сообщение от Ириэн (Сообщение 2469262)
Добрый день. Занимаемся перевозкой электрогенераторных установок. В характеристиках есть два показателя мощности: мах и обычная( при которой генератор работает каждый день). Они как правило не на много отличаются, но могут подходит под параметры разных кодов ТНВЭД. И как в таком случае подбирать код? по какой величине ориентироваться? :confused:

Классификация электрогенераторных установок зависит от мощности, исчисленной в кВА, а не в кВт. Те есть, от "полной мощности", а не от "активной мощности".
На мой взгляд, следует указанную в характеристиках генераторной установки "максимальную мощность", выраженную в кВт, перевести в кВА и использовать полученное значение для целей классификации.
Если же в тех.характеристиках "максимальная мощность" уже выражена в кВА, то для целей классификации нужно брать её.

Тибет 07.10.2016 15:30

Цитата:

Сообщение от Quantum satis (Сообщение 2469843)
Если же в тех.характеристиках "максимальная мощность" уже выражена в кВА, то для целей классификации нужно брать её.

Голыми руками?

Ириэн 07.10.2016 15:48

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Quantum satis (Сообщение 2469843)
Классификация электрогенераторных установок зависит от мощности, исчисленной в кВА, а не в кВт. Те есть, от "полной мощности", а не от "активной мощности".
На мой взгляд, следует указанную в характеристиках генераторной установки "максимальную мощность", выраженную в кВт, перевести в кВА и использовать полученное значение для целей классификации.
Если же в тех.характеристиках "максимальная мощность" уже выражена в кВА, то для целей классификации нужно брать её.

Вот как указано в технической спецификации: модель SDMO J66K
Макс. мощность ESP (кВА) 66
Макс. мощность ESP (кВт) 52.8
Макс. мощность PRP (кВА) 60
Макс. мощность PRP (кВт) 48

и если брать описание генератора с этого же сайта, где прикреплена техничка, они описывают
Мощность номинальная: 48 кВт
Мощность максимальная: 52.8 кВт

Quantum satis 07.10.2016 15:55

Цитата:

Сообщение от Ириэн (Сообщение 2469866)
Вот как указано в характеристиках: модель SDMO J66K
Макс. мощность ESP (кВА) 66
Макс. мощность ESP (кВт) 52.8
Макс. мощность PRP (кВА) 60
Макс. мощность PRP (кВт) 48

66 кВА берите.
8502118000 - с диз.двигателем
или
8502204000 - с бензиновым двигателем
или
8502310000 - ветряные
или
8502398000 - с инымдвигателем
P.S. Кстати, ни одно из приведённых Вами значений мощности на классификацию не влияет, кмк.:o

Quantum satis 07.10.2016 16:04

Цитата:

Сообщение от Тибет (Сообщение 2469846)
Голыми руками?

Женщины могут брать (и берут ведь!) голыми ногами.


Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot