Сообщение от dlk.kesha
(Сообщение 2580562)
В тех доке есть это все, вот к примеру одна цитата(там и про пыль тоже есть отдельно) через переводчик-
Когда параметр «Тип фильтра» установлен в «Нормальный», а параметр «Авто / Человек» установлен как «Автоматический», экономайзер сканирует все выходы, подключенные к дистанционным пилот-боссам, по одному.
Цикл сканирования начинается с первого выхода первой RPB, затем второго, третьего ... до тех пор, пока не будет подключен последний выход последней RPB.
Во время работы, начиная с первого электроклапана, рабочая фаза и фаза паузы переключаются для всех электроклапанов, подключенных к системе. Запуск очистки не зависит от обнаруженного перепада давления, и время паузы будет оставаться тем, которое было установлено ранее.
Очистка будет активирована, как только визуализируемое давление будет выше, чем давление, установленное в параметре «Min.Lev.Press», и оно будет завершено, когда давление вернется под этот же параметр.
Время паузы между одним выстрелом и следующим автоматически изменяется в соответствии с измеренным значением давления. Чем выше давление, тем ниже будет время паузы между одним выстрелом и другим.
Только мне кажется он больше не на моностат а на прочие похож
|