Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Логический контроллер - нужен ли серт? (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=258217)

Farfalla 10.10.2011 12:40

Цитата:

Сообщение от никТОша (Сообщение 1321886)
Вы с наполняемостью то вашего чуда определились???
Ведь конструктивные особенности программируемого контроллера S7-300 могут включать в свой состав:

• Модуль центрального процессора (CPU).
• Блоки питания (PS)
• Сигнальные модули (SM),
• Коммуникационные процессоры (CP)
• Функциональные модули (FM)
• Интерфейсные модули (IM)

Вначале Вы писали про (CPU), а потом про весь ПЛК.

В инвойсе указано PLC S7-300 CPU 313C 64 kbyte 24 V 6ES7313-5BF03-0AB0 и фото, как по указанной ссылке.:confused: Устанавливать будут итальянцы (менять старый контроллер). Они же сказали, что нам нужно для того, чтобы станок заработал - PLC S7-300 CPU 313C 64 kbyte 24 V 6ES7313-5BF03-0AB0. Теперь отправляют все это добро нам.

Тибет 10.10.2011 12:56

Цитата:

Сообщение от Farfalla (Сообщение 1321898)
В инвойсе указано PLC S7-300 CPU 313C 64 kbyte 24 V 6ES7313-5BF03-0AB0 и фото, как по указанной ссылке.:confused: Устанавливать будут итальянцы (менять старый контроллер). Они же сказали, что нам нужно для того, чтобы станок заработал - PLC S7-300 CPU 313C 64 kbyte 24 V 6ES7313-5BF03-0AB0. Теперь отправляют все это добро нам.

И чего?
Покупайте серт и готовьте декларацию.

п.с.
итальянцы будут пить.
сильно.

Farfalla 10.10.2011 13:03

п.с.
итальянцы будут пить.
сильно.[/QUOTE]

:D Всем спасибо.

никТОша 10.10.2011 13:28

Цитата:

Сообщение от Farfalla (Сообщение 1321917)
п.с.
итальянцы будут пить.
сильно.

:D Всем спасибо.[/QUOTE]

Не понимаю...

завозите сеё чудо: (МОДУЛЬ CPU) 6ES7313-5BF03-0AB0
и классифицируете ПЛК:eek::eek::eek:

Это как маму компьютерную классифицировать компами:eek::eek::eek:

Чучмек 10.10.2011 14:02

Цитата:

Сообщение от никТОша (Сообщение 1321932)
Не понимаю...

завозите сеё чудо: (МОДУЛЬ CPU) 6ES7313-5BF03-0AB0
и классифицируете ПЛК:eek::eek::eek:

Это как маму компьютерную классифицировать компами:eek::eek::eek:

Не тупи! Товарец - "В инвойсе указано PLC S7-300 CPU 313C 64 kbyte ".
Т.е. "контроллер такой-то С ПРОЦЕССОРОМ таким-то".
Угу?

Farfalla 10.10.2011 14:07

Не понимаю...

завозите сеё чудо: (МОДУЛЬ CPU) 6ES7313-5BF03-0AB0
и классифицируете ПЛК

Это как маму компьютерную классифицировать компами:eek::eek::eek:[/QUOTE]

Пока еще никак не классифицируем. Ждем нормального техописания. Я же говорю, есть только наименование в инвойсе и фото.:(

никТОша 10.10.2011 14:12

Цитата:

Сообщение от Чучмек (Сообщение 1321977)
Не тупи! Товарец - "В инвойсе указано PLC S7-300 CPU 313C 64 kbyte ".
Т.е. "контроллер такой-то С ПРОЦЕССОРОМ таким-то".
Угу?

50/50

Чучмек 10.10.2011 14:18

Цитата:

Сообщение от никТОша (Сообщение 1322009)
50/50

Чёйто? (с)
В инвойсе всё чётко написано. Вот что там на самом деле будет лежать - то да, то 50/50...

никТОша 10.10.2011 14:26

Цитата:

Сообщение от Farfalla (Сообщение 1321898)
Устанавливать будут итальянцы (менять старый контроллер).

Инвойс можно прочитать и по другому:
- CPU модуль ПЛК

Тибет 10.10.2011 14:28

Цитата:

Сообщение от никТОша (Сообщение 1322033)
Инвойс можно прочитать и по другому:
- CPU модуль ПЛК

Вот ты затейниГ.
31 - рулит.


Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot