kisik 03.06.2011 13:36

Помогите разобраться с кодом ТНВЭД
 
Уважаемые коллеги!
Прошу помочь закодировать устройство плавного пуска ассонхронного электродвигателя. Вариант 1 - идет вместе с распределительным щитом управления. Вариант 2 - одно устройство плавного пуска.
Мною были просмотрены классрешения ФТС. Прилагаю 2а из них.
8504 40 900 9 Устройство плавного пуска - предназначено для плавного разгона и торможения электродвигателей посредством изменения напряжения, подаваемого к двигателю. Данное устройство изготовлено в виде единого блока, в корпусе которого установлены ЖК-дисплей, четырехкнопочная клавиатура, программируемые сигнальные реле, встроенная система защиты электродвигателя и самого устройства плавного пуска, выводы для РТС ввода и аналоговый выход, система коммуникации по технологической шине, программируемые сигнальные входы, светодиодные индикаторы, тиристорный блок, радиатор для отвода тепла. Регулирование напряжения производится тиристорным блоком путем изменения угла открывания тиристоров.
8537 10 990 0 Пускатель мягкий асинхронных электрических двигателей на напряжение сети 24-110 В, 110-480 В, изготовленный в виде единого блока, в корпусе которого установлены информационный дисплей, переключатели параметров работы. Мягкий пускатель предназначен для управления пуском и остановом 3-х фазных асинхронных электрических двигателей с короткозамкнутым ротором. При его использовании достигается уменьшение напряжения (износа) на зубчатых, ременных/цепных передачах и обеспечивается уравновешенная работа электродвигателя. Плавный запуск обеспечивается изменением уровня напряжения, подаваемого на двигатель.
Может я что-то не совсем понимаю, но не могу найти в чем разница.
Прошу откликнуться тем, кто может разъяснить. Заранее всем ответившим -спасибо

JFK 03.06.2011 13:45

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1241133)
Может я что-то не совсем понимаю, но не могу найти в чем разница.

в пошлине.
со щитом - в 8537 точно
без щита - смотря как опишешь.

Декларант1 03.06.2011 13:51

8504 40 900 9 - точно нет.

kisik 03.06.2011 14:02

Цитата:

Сообщение от JFK (Сообщение 1241143)
в пошлине.
со щитом - в 8537 точно
без щита - смотря как опишешь.

Про пошлину я и сама знаю. Поэтому и упираюсь.А вот какие технические различия между этими двумя кл решениями не понимаю.

Андрей, Иванов сын 03.06.2011 14:15

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1241166)
Про пошлину я и сама знаю. Поэтому и упираюсь.А вот какие технические различия между этими двумя кл решениями не понимаю.

А вы у своих технарей спросите, чем трансформатор от пульта с системой управления электродвигателем, отличается.
Я бы тоже в 85 37 1099 забабахал, раз кнопки есть, панелька ЖК, шина какая нибудь....

kisik 03.06.2011 14:25

Цитата:

Сообщение от Андрей, Иванов сын (Сообщение 1241182)
А вы у своих технарей спросите, чем трансформатор от пульта с системой управления электродвигателем, отличается.
Я бы тоже в 85 37 1099 забабахал, раз кнопки есть, панелька ЖК, шина какая нибудь....

Это если со щитом управления электродвигателем. ,а вот если одно устройство плавного пуска электродвигателя? Очень много классрешений в группе 8504, да и в примерах декларирования тоже 8504.

tripoli 03.06.2011 14:35

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1241197)
Это если со щитом управления электродвигателем. ,а вот если одно устройство плавного пуска электродвигателя? Очень много классрешений в группе 8504, да и в примерах декларирования тоже 8504.


Уст-во плавного пуска по сути тоже является контроллером старта электродвигателя и класс.решений в 8537 10 99 полно на него

пенсионер 03.06.2011 14:49

В приведенных вами КР ФТС все понятно ( по крайней мере мне так как в детстве и юношестве работал много лет главным специалистом в ведущем институте ).
В устройстве плавного пуска с кодом 8504 пуск идет за счет изменения напряжения, так как обороты эл. двигателя пропорциональны напряжению ( и еще например частоте). Поэтому ФТС справедливо берет его как статические преобразователи.
В другом устройстве нет преобразователя( этого нет в описании), но просматривается некое устройство которое путем ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ чего то решает эту задачу и поэтому 8537 обоснован.

Дополню, хотя трудно представить как это сделано во втором устройстве. Более того, термин "мягкий пускатель" применяется для устройств содержащих частотный преобразователь и тогда так же надо в 8504

баллон 03.06.2011 14:56

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 1241224)
но просматривается некое устройство которое путем ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ чего то решает эту задачу и поэтому 8537 обоснован.

Видимо, путем переключения питания двигателя со звезды на треугольник.

пенсионер 03.06.2011 14:58

Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1241232)
Видимо, путем переключения питания двигателя со звезды на треугольник.

Возможно, но истинную плавность пуска так не обеспечишь

Андрей, Иванов сын 03.06.2011 14:58

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1241197)
Это если со щитом управления электродвигателем. ,а вот если одно устройство плавного пуска электродвигателя? Очень много классрешений в группе 8504, да и в примерах декларирования тоже 8504.

Можно с другой стороны зайти:
Если асинхр. двигатель, плавно запускать который вы собираетесь, является частью имеющегося у вас техн. оборудования(привода какого ни..ть), то не вижу оснований для беспокойства -85 37 1099 самое то.
Если же партийка на продажу- готовьте техничку, наиболее приближенную к описанию 85 37 и вперед к инспектору!
Ну зачем вам 10 % платить, жалко ж....:(

баллон 03.06.2011 15:10

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 1241236)
Возможно, но истинную плавность пуска так не обеспечишь

Я не из головы придумал. Такое решение применяется в системах кондиционирования и вентиляции.

kisik 03.06.2011 15:10

Более того, термин "мягкий пускатель" применяется для устройств содержащих частотный преобразователь и тогда так же надо в 8504[/QUOTE]
Очень хочется подтянуть к 8537, но где же истина?

баллон 03.06.2011 15:16

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1241256)
Более того, термин "мягкий пускатель" применяется для устройств содержащих частотный преобразователь и тогда так же надо в 8504

Очень хочется подтянуть к 8537, но где же истина?[/QUOTE]
Истина в нормальной техничке на устройство. Плавный пуск может обеспечиваться и трансформатором, и частотным преобразователем, и еще черт знает чем. Выкладывайте техничку - Чучмек, как выйдет из комы, скажет код. :D

Чучмек 03.06.2011 16:25

Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1241266)
Истина в нормальной техничке на устройство. Плавный пуск может обеспечиваться и трансформатором, и частотным преобразователем, и еще черт знает чем. Выкладывайте техничку - Чучмек, как выйдет из комы, скажет код. :D

Оч.смешно! :mad::D

С остальным согласен. Надо знать принцип работы. М.б. и 8504, и 8537.

kisik 06.06.2011 11:11

Техничка здесь. Пожалуйста, посмотрите. Напишите свои соображения
http://www.aqad.ru/index.php?tree=10...tree6=10028811

баллон 06.06.2011 11:40

Не работает сцылко :(

JFK 06.06.2011 11:43

Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1242195)
Не работает сцылко :(

спешал фор баллон

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 - Для сложных задач


http://www.aqad.ru/jpg/P_NSB0_XX_00936I.JPG
SIRIUS 3RW44

Помимо плавного разгона/торможения, полупроводниковые устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 предоставляют множество функций для повышенных требований эксплуатации. Они покрывают диапазон до 710 кВт (при 400 В) при линейном включении и до 1200 кВт (при 400 В) при включении внутри треугольника.
Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 характеризуются компактным размерами, благодаря которым возможна экономия пространства и четкая планировка шкафа управления. Инновационная модель SIRIUS 3RW44 для оптимизированного пуска/остановки двигателя является прекрасной экономичной альтернативой по сравнению с обычными преобразователями частоты. Новые технологии управления крутящим моментом и регулируемое ограничение тока, которые были использованы для устройств плавного пуска расширенного применения, позволяют решать с помощью данных устройств любые задачи. Данные устройства гарантируют надежное отсутствие внезапных бросков тока и момента во время пуска/остановки двигателя. Это является весомым аргументом в пользу экономичности данных устройств, особенно если просчитать их размеры и затраты на их обслуживание. Идет ли речь о включении в линию или включении внутри треугольника – приобретение устройств плавного пуска SIRIUS 3RW44 является экономически выгодной как с точки зрения их габаритных, так и с точки зрения их стоимостных характеристик.
Сочетание различных возможностей запуска, работы и остановки обеспечивает оптимальную адаптацию к самым различным условиям применения. Настройка и управление могут осуществляться с помощью удобного набора клавиш и многострочного графического дисплея с удобным меню и подсветкой. Оптимизация пуска и остановки двигателя выполняется посредством нескольких установок на заранее выбранном языке. Четырехклавишное управления и текстовый дисплей для каждого пункта меню гарантирует полную ясность процесса параметризации и самой работы.
Применяемые стандарты
  • IEC 60947-4-2
  • UL/CSA



Область применения


Полупроводниковые устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 предназначены для плавного пуска/остановки с управлением вращающим моментом двигателя, а также для торможения 3-фазных асинхронных двигателей.

JFK 06.06.2011 11:44

Функции


Оснащенные современным, эргономичным, интерактивным интерфейсом устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 легко и быстро настраиваются благодаря клавиатуре и многострочному дисплею с удобным меню и подсветкой. Оптимизированный разгон и торможение двигателя могут осуществляться быстро, легко и надежно во многом за счет небольшого количества настроек на заранее выбранном языке ввода. Управление работой устройства осуществляется 4 клавишами через дисплей с простым текстом для каждого меню, что гарантирует в любой момент полную ясность процесса параметризации и работы устройства. Во время работы при включенном режиме контроля напряжения на передней панели постоянно отображаются параметры работы, сигналы о предупреждениях и тревоге. К устройству плавного пуска через соединительный кабель может быть подсоединен внешний дисплей и операторский модуль, таким образом, возможно отображение данных непосредственно на двери шкафа.
Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 имеют оптимальные функциональные возможности. Встроенная шунтирующая контактная система сокращает потери энергии во время работы, что предотвращает перегрев устройства во время работы. Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 имеют внутреннюю защиту, которая предотвращает термическую перегрузку тиристоров силовых секций, например, в случае недопустимо тяжёлых коммутационных режимов.
Нет необходимости в установке дополнительного реле перегруза двигателя, поскольку устройство плавного пуска SIRIUS 3RW44 уже выполняет данную функцию. Наряду с этим, предлагаются настраиваемые классы отключения и функция термисторной защиты двигателя. В качестве опции термисторы могут быть также защищены от короткого замыкания полупроводниковыми предохранителями SITOR. Двигатель надежно защищен от внезапных токовых перегрузок благодаря настраиваемому ограничению тока.
В качестве дополнительной опции устройство плавного пуска SIRIUS 3RW44 может быть усовершенствовано модулем PROFIBUS DP. Благодаря своим коммуникационным возможностям, а также благодаря своим программируемым входам и релейным выходам SIRIUS 3RW44 может быть легко и быстро интегрировано в систему контроллеров более высокого уровня.
Кроме того, предлагается функция ползучей скорости при позиционировании и установочной работе. При помощи данной функции двигателем можно управлять в обоих направлениях вращения с пониженным крутящим моментом и настраиваемой пониженной скоростью.
Наряду с этим, в устройстве плавного пуска SIRIUS 3RW44 предлагается новая функция комбинированного торможения постоянным током для быстрой остановки приводимых нагрузок.

JFK 06.06.2011 11:48

моё ИМХО
8504

Чучмек 06.06.2011 12:24

Это - 8504409009.

kisik 06.06.2011 13:07

А если это УПП поставляется в комплекте с распределительным шкафом на который оно закреплено, а далее оно соединяетя при помощи кабеля с компьютером.Компьютер не входит в комплект поставки.

JFK 06.06.2011 13:08

8537, совместно с компутером

Чучмек 06.06.2011 13:15

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1242263)
А если это УПП поставляется в комплекте с распределительным шкафом на который оно закреплено, а далее оно соединяетя при помощи кабеля с компьютером.Компьютер не входит в комплект поставки.

Тогда это называется по-другому: "распред.шкаф, укомплектованный ..." - и 853710...:D

kisik 06.06.2011 13:32

Цитата:

Сообщение от Чучмек (Сообщение 1242271)
Тогда это называется по-другому: "распред.шкаф, укомплектованный ..." - и 853710...:D

Слов из песни не выкинуть в инвойсе это названо:устройство плавного пуска двигателей.....

kisik 06.06.2011 13:33

Цитата:

Сообщение от JFK (Сообщение 1242265)
8537, совместно с компутером

А если компьютер в поставку не входит?

Чучмек 06.06.2011 13:34

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1242289)
Слов из песни не выкинуть в инвойсе это названо:устройство плавного пуска двигателей.....

ОК.
Что тогда представляет собой распред.шкаф, не упомянутый в инвойсе?

JFK 06.06.2011 13:34

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1242290)
А если компьютер в поставку не входит?

тогда врозь
8537 + 8471 (для начала)

IM-EX 06.06.2011 13:35

Цитата:

Сообщение от kisik (Сообщение 1242290)
А если компьютер в поставку не входит?

Главное распред. шкаф. А к нему уже вся остальная шняга. Бумаги готовьте что ваше устройство плавного пуска монтируется в этот шкаф. и будет Вам 8537109900

Декларант1 06.06.2011 14:15

А я говорил, а я говорил!

пенсионер 06.06.2011 15:22

Цитата:

Сообщение от JFK (Сообщение 1242199)
спешал фор баллон

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 - Для сложных задач........

Мы конечно все знаем, что все инспектора таможни истинные энциклопедисты.Но приведенное описание этого устройства, даже если его полностью повторить в ГТД не дает нам возможности отнести его в 8504 ( хотя это код правильный ). Чего стоит только эта фраза : "Инновационная модель SIRIUS 3RW44 для оптимизированного пуска/остановки двигателя является прекрасной экономичной альтернативой по сравнению с обычными преобразователями частоты".
Нам как бы намекают что в этом устройстве нет преобразователя частоты, а если его нет то нет и 8504. Однако там он есть однозначно. Это надо специально оговорить в описании в 31 графе и только тогда это будет 8504

IM-EX 06.06.2011 15:41

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 1242400)
... является прекрасной экономичной альтернативой по сравнению с обычными преобразователями частоты"...

Однако при этом никто не говорит что там нет преобразователя.
А по техническим данным, нифига не поймёшь. Во всяком случае диапазон регулировки частоты, как в инверторах, не указан.

JFK 06.06.2011 15:42

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 1242400)
...Нам как бы намекают что в этом устройстве нет преобразователя частоты...

я бы трактовал этот посыл иначе: "Инновационная модель SIRIUS 3RW44 для оптимизированного пуска/остановки двигателя является прекрасной экономичной альтернативой по сравнению с обычными преобразователями частоты"
- обеспечение классической схемы с применением более технологических решений.

баллон 06.06.2011 15:46

Цитата:

Сообщение от JFK (Сообщение 1242430)
я бы трактовал этот посыл иначе: "Инновационная модель SIRIUS 3RW44 для оптимизированного пуска/остановки двигателя является прекрасной экономичной альтернативой по сравнению с обычными преобразователями частоты"
- обеспечение классической схемы с применением более технологических решений.

Гы-ы-ы. Замена автомобиля на велосипед - более технологическое решение?

JFK 06.06.2011 15:48

Цитата:

Сообщение от баллон (Сообщение 1242435)
Гы-ы-ы. Замена автомобиля на велосипед - более технологическое решение?

более экологическое.

п.с.
:mad:

пенсионер 06.06.2011 15:56

Не думаю, что инспектора таможни нужны ( а тем более интресны ) какие либо устные объяснения ( приведенные выше ). Нужно просто указать, что плавный пуск осуществляется путем изменения частоты питающего напряжения двигателя, которая автоматически регулируется имеющимся в устройстве преобразователем частоты.

IM-EX 06.06.2011 16:58

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 1242449)
Не думаю, что инспектора таможни нужны ( а тем более интресны ) какие либо устные объяснения ( приведенные выше ). Нужно просто указать, что плавный пуск осуществляется путем изменения частоты питающего напряжения двигателя, которая автоматически регулируется имеющимся в устройстве преобразователем частоты.

Тока не превысьте при этом 600 Гц. А то в военку запихнут.

Михайлов И 15.11.2017 09:38

Вложений: 1
Добрый день. Прошу помочь с кодом на пускатели эл. магнитные. Техничка во вложении. Производитель дает код 8537109900. Сам к нему же склоняюсь. Собственно и описание кода подходит -
"Они состоят из сборки аппаратуры, перечисленной в двух предшествующих товарных позициях (например, переключатели и плавкие предохранители), на пульте, панели, консоли и т.д. или смонтированной на распределительном щите, столе и т.п. Они обычно также включают измерительные приборы, а иногда и вспомогательную аппаратуру, такую как трансформаторы, электронные лампы, регуляторы напряжения, реостаты или подсвеченные электрические схемы."
Есть соответствующее класс решение.

Смущает, что многие подаются просто как реле 8536490000.

Чучмек 15.11.2017 09:43

Цитата:

Сообщение от Михайлов И (Сообщение 2655373)
Добрый день. Прошу помочь с кодом на пускатели эл. магнитные. Техничка во вложении. Производитель дает код 8537109900. Сам к нему же склоняюсь. Собственно и описание кода подходит -
"Они состоят из сборки аппаратуры, перечисленной в двух предшествующих товарных позициях (например, переключатели и плавкие предохранители), на пульте, панели, консоли и т.д. или смонтированной на распределительном щите, столе и т.п. Они обычно также включают измерительные приборы, а иногда и вспомогательную аппаратуру, такую как трансформаторы, электронные лампы, регуляторы напряжения, реостаты или подсвеченные электрические схемы."
Есть соответствующее класс решение.

Смущает, что многие подаются просто как реле 8536490000.

так а мы о чём говорим, об отдельных релюшках (8536), или о ящике со сборкой релюшек, кнопок и плавких предохранителей (8537)?
А то в этой рекламке и то, и другое есть...

пенсионер 15.11.2017 09:59

Цитата:

Сообщение от Чучмек (Сообщение 2655377)
так а мы о чём говорим, об отдельных релюшках (8536), или о ящике со сборкой релюшек, кнопок и плавких предохранителей (8537)?
А то в этой рекламке и то, и другое есть...

Верно.
При этом если речь идет об отдельном поскателе ( см. интернет что такое пускатель, контактор ), то в зависимости от того оборудован он устройствами защиты или нет код будет или 8536 или " переключатели".

Скорее всего товар в спецификации назван коряво и это 8537


Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot