ТР о безопасности низковольтного оборудования
Объясните популярно: теперь вместо сертификации соответствия ГОСТ Р надо сертифицировать на соответствие ТР? Есть ли перечень товаров для сертификации? Раньше мы на блоки питания кода 8504409008 Ge Fanuc оформляли сертификат соответствия. Теперь в органе по сертификации говорят, что у них нет аккредитации. У меня уже голова кругом от чтения законов. Может кто сталкивался уже с этим ТР. Помогите ):mega_shok::mega_shok::mega_shok::mega_shok:
|
Популярно:
да, нужно по ТР ТС. Нет, списков нет. Да, аккредитованных - раз-два и обчёлся. Потому и серт у них под 100рублёв/штука (кто-то на форуме недавно жалился) Выходов не вижу. |
Цитата:
|
Не подскажете случайно, кто в СПБ аккредитован, срочно надо, поставка прям на носу.
|
Цитата:
|
Ну нет, таким не занимаемся ):nea:
|
Цитата:
|
Узнайте у сертификатчиков, может можно задним числом серт сделать.
меня опередили)) |
Цитата:
|
Я не советую делать задним числом.. сертификат не появится в реестре!
|
Хм. Ну в информации с сайта Евразийской эк. комиссии написано, что переходный период до 15 марта: "обеспечена возможность производства и выпуска в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее усчтановленными нормативными правовыми актами ТС, при наличии документов об оценке соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 15 февраля 2013 г."
Получается только до 15 марта можно было.... |
Цитата:
|
Цитата:
На перепродажу? |
Цитата:
|
Цитата:
или в гарантийке укажите , что товар не будет отчуждаться на территорю ТС и укажите причину - последующий экспорт. Может прокатит |
Цитата:
В самом регламенте написано: "3.2. документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента (далее - продукция), до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 марта 2015 года, за исключением таких документов, выданных или принятых до дня официального опубликования настоящего Решения, которые действительны до окончания срока их действия. - абзац в редакции Решения Комиссии Таможенного союза № 884 от 09.12.2011 3.3. до 15 марта 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента. - абзац в редакции Решения Комиссии Таможенного союза № 884 от 09.12.2011 " |
Цитата:
|
Цитата:
|
На гост реестров нет, значит он и не должен быть в реестре...
А на 1 штуку задним вам оформят только если у вас инвойс до 15.02.13 |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Понекропостим немношк.
Как известно (см. п. 2 ст. 1 ТР ТС), технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) не распространяется на <...> д) составные части низковольтного оборудования (узлы, комплектующие и компоненты), безопасность которых частично или полностью определяется тем, как эти составные части встроены в другое электрическое оборудование, и не может быть оценена (испытана) иначе, чем в составе этого оборудования (например, соединители, обмоточные провода, печатные платы, микровыключатели, реле, интегральные схемы, дискретные полупроводниковые приборы, конденсаторы, катушки индуктивности, резисторы, фильтры и другие компоненты для монтажа на печатных платах или иным способом внутри корпусов или защитных оболочек). Известно также (инфа из Википедии, взятая, в свою очередь, из ГОСТ Р МЭК 60715-2003), что для крепления различного модульного оборудования (автоматических выключателей, электросчётчиков, УЗО, УЗДП, реле напряжения, индикаторных ламп, УЗИП, контакторов, вольтметров, амперметров, частотомеров, ваттметров, реле, реле тока, трансформаторов тока, электрических звонков, электроприводов автоматических выключателей и др.) в электрических щитах, шкафах или установочных коробках используются, помимо прочего, DIN-рейки. Правильно ли я понимаю, что, например, вот такой вот блок розеток, предназначенный для установки на DIN-рейку, не попадёт под действие вышеупомянутого ТР ТС? |
Цитата:
|
Цитата:
А где ошибка в моих рассуждениях? |
Цитата:
|
Цитата:
Действительно, упустил я "составные части". |
Цитата:
8504409100 С чего, собственно, Вы взяли, что нужен СС???:confused: |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Хороший был год))) |
Цитата:
|
| Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3. |