Нужен совет опытного холодильщика
То есть человека который плотно занимается холодильными установками или кондиционерами, а точнее их ввозом.
Ввози мартию воздухоохладителей испарительного типа 8479600000 и промышленный конденсатор 8418991000, в обоих тип хладогена R22 Посему два вопроса: Первый: Входил ли R22 в список опасных (или неопасных типа R123) и где можно нормативку глянуть? И второй: Если по компрессорам лицензия светится, то по воздухоохладителям ничего подобного, это настораживает так как хладоген и там и там присутствует. К чему готовиться? |
хладон R-22 (CHF2Cl) сам в список А, приложения №1, постановления Правительства РФ от 8 мая 1996г. № 563 не входит, но таможня не станет, на мой взгляд, замарачиватся с принятием решения и отправит за получением Заключения в управление экологического надзора. Это первое, второе это само управление отправит за получением экспертного заключения в акредетованноую лабораторию. Как то так.
|
Цитата:
А для чего хладон в воздухоохладителе испарительного типа?:confused: P.S. Испарительное охлаждение – это адиабатический процесс при постоянной энтальпии: обмен энергии между водой и воздухом (энергия, необходимая для испарения воды, берется из воздуха, тем самым, понижая его температуру). |
Вот физику забыл напрочь, но тем не менее он указан в технической документации как тип используемого хладогена, описание тут
http://www.everestcold.com/index.php?id=eco_vozd серия ICE И возвращаясь к основным вопросам: тип хладогена прописан в технической документации. На сколько я помню ввозили погрузчик карьерный, в нем был кондишен заправленый R123, мозг с лицензированием не клевали, в сертификате и документах прописано, на шильде так же указано и отпустили с богом. |
Цитата:
ИМХА. Что касается хладона 22 - посмотрите Постановление Правительства 563 от 8 мая 1996 года (с изменениями). |
С марта с.г. ввоз 22 газа подлежит лицензированию. Получал лицензию 4 месяца. По оформлению оборудования с 22 газом лучше конечно прикрыться лицензией, пути господни неисповедимы, а жесткой регламентации по порядку оформления оборудования с хладагентами нет. Пока требовали только озонку. А если до таможни дойдет, что на 22 и 406а уже ввели лицензию, что будете делать с привезенным оборудованием?
|
[QUOTE=prosto;722368]Устройства с компрессором и испарителем не имеют отношения к коду 847960.
ИМХА. QUOTE] В том то все и дело что компресора там и нет как раз. Так что все по физике получается только вместо воды хладоген . Поэтому и пытаемся запихать в 84796 |
Хладагент ХЛАДОН-22 входит в список. Нужна лицензия.
|
Цитата:
По токой логике на микросхемы тоже нужна лицензия там контакты позолочены ? |
Цитата:
http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=137696 |
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot