Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Таможенный (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=92)
-   -   ОПИ 3 (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=299677)

Тибет 10.04.2013 13:15

ОПИ 3
 
Вложений: 2
7326 VS 7610

Натяжной прессуемый зажим для опрессовки и натяжения провода ВЛ-220кВ "Афипская-Крымская".

III 10.04.2013 13:34

Цитата:

Сообщение от Тибет (Сообщение 1707425)
7326 VS 7610

Натяжной прессуемый зажим для опрессовки и натяжения провода ВЛ-220кВ "Афипская-Крымская".

Люминя больше, только почему 7610??? , а не 8536 или на худой конец 7616 ???

http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...ression%20dead

Тибет 10.04.2013 13:43

Цитата:

Сообщение от III (Сообщение 1707448)
Люминя больше, только почему 7610??? , а не 8536 или на худой конец 7616 ???

http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...ression%20dead


В 7326 подобная штука упомянута в пояснялках.
Высоковольтная линия - металлоконструкция. Зажим не обеспечивает эл.контакта, вроде как.

8536901009 Перечень ФТС
Зажим винтовой стальной с цинковым покрытием, располагаемый внутри корпуса автоматического выключателя, предназначенного для защиты электрических цепей с напряжением до 1000 В, служащий для подключения к токоведущим проводам.

SV 10.04.2013 13:46

логично мыслишь товарищ

Тибет 10.04.2013 13:48

Цитата:

Сообщение от SV (Сообщение 1707468)
логично мыслишь товарищ

Чем богаты:crazy:)

novotor 10.04.2013 14:04

Цитата:

Сообщение от Тибет (Сообщение 1707471)
Чем богаты:crazy:)

В копилку: http://www.mikuni.ru/qa/1448.html

"Общие приемы монтажа прессуемых зажимов следующие.

Прессуемые натяжные зажимы должны обеспечить не только механическую прочность заделки провода в зажиме, но и надежный электрический контакт в течение всего периода эксплуатации линии электропередачи. Поэтому подготовка поверхностей проводов и зажимов перед опрессовкой производится в соответствии с указаниями по монтажу контактных соединений."

8536 90 100 1 - 8536 90 100 9
Данные подсубпозиции охватывают все оконечные устройства, расположенные на концах проводов или кабелей для осуществления электрического соединения средствами, отличными от штепселирования (например, обжим, завинчивание, спайка или клеммы).

Теперь надо уговорить инспектура что "контакт" и есть "соединение"

SV 10.04.2013 14:04

а похож на винтовой зажим, имхо не в чермете шукать. подожди, главспец покушает

Тибет 10.04.2013 14:26

Действительно, коли есть контакт - есть 85.
Вопрос напряжения.

Итого, по результатам мониторинга ЛЭП - 8535900000.

III - отдельное спасибо (педаль пропала).