Нужен совет опытного холодильщика
То есть человека который плотно занимается холодильными установками или кондиционерами, а точнее их ввозом.
Ввози мартию воздухоохладителей испарительного типа 8479600000 и промышленный конденсатор 8418991000, в обоих тип хладогена R22 Посему два вопроса: Первый: Входил ли R22 в список опасных (или неопасных типа R123) и где можно нормативку глянуть? И второй: Если по компрессорам лицензия светится, то по воздухоохладителям ничего подобного, это настораживает так как хладоген и там и там присутствует. К чему готовиться? |
![]() |
Ответить с цитированием |
|
Эксперт
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 1,774
Благодарности:
отдано: 36
получено: 56/50
|
23.09.2008, 13:05
#2
хладон R-22 (CHF2Cl) сам в список А, приложения №1, постановления Правительства РФ от 8 мая 1996г. № 563 не входит, но таможня не станет, на мой взгляд, замарачиватся с принятием решения и отправит за получением Заключения в управление экологического надзора. Это первое, второе это само управление отправит за получением экспертного заключения в акредетованноую лабораторию. Как то так.
|
__________________
\"Закон Вейлера\" Нет невыполнимой работы для человека,который не обязан делать ее сам. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 09.07.2003
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,312
Благодарности:
отдано: 172
получено: 378/318
|
23.09.2008, 13:10
#3
Цитата
( Пальников Алексей » )
Можно вопрос "для общего развития"? ![]() А для чего хладон в воздухоохладителе испарительного типа? ![]() P.S. Испарительное охлаждение – это адиабатический процесс при постоянной энтальпии: обмен энергии между водой и воздухом (энергия, необходимая для испарения воды, берется из воздуха, тем самым, понижая его температуру). |
|
__________________
И возненавидел я сам весь труд, над чем я трудился под солнцем, потому что оставлю его человеку, что будет после, и кто знает, мудрый ли он будет или глупый - а будет владеть моими трудами. (Ал.Козельцер) |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Эксперт
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 1,319
Благодарности:
отдано: 335
получено: 128/119
|
23.09.2008, 13:21
#4
Вот физику забыл напрочь, но тем не менее он указан в технической документации как тип используемого хладогена, описание тут
http://www.everestcold.com/index.php?id=eco_vozd серия ICE И возвращаясь к основным вопросам: тип хладогена прописан в технической документации. На сколько я помню ввозили погрузчик карьерный, в нем был кондишен заправленый R123, мозг с лицензированием не клевали, в сертификате и документах прописано, на шильде так же указано и отпустили с богом. |
![]() |
Ответить с цитированием |
Мудрец
Регистрация: 09.07.2003
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,312
Благодарности:
отдано: 172
получено: 378/318
|
23.09.2008, 13:35
#5
Цитата
( Пальников Алексей » )
Устройства с компрессором и испарителем не имеют отношения к коду 847960. ИМХА. Что касается хладона 22 - посмотрите Постановление Правительства 563 от 8 мая 1996 года (с изменениями). |
|
__________________
И возненавидел я сам весь труд, над чем я трудился под солнцем, потому что оставлю его человеку, что будет после, и кто знает, мудрый ли он будет или глупый - а будет владеть моими трудами. (Ал.Козельцер) |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Гость
Регистрация: 28.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 12
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
|
23.09.2008, 13:59
#6
С марта с.г. ввоз 22 газа подлежит лицензированию. Получал лицензию 4 месяца. По оформлению оборудования с 22 газом лучше конечно прикрыться лицензией, пути господни неисповедимы, а жесткой регламентации по порядку оформления оборудования с хладагентами нет. Пока требовали только озонку. А если до таможни дойдет, что на 22 и 406а уже ввели лицензию, что будете делать с привезенным оборудованием?
|
__________________
С Уважением Михаил |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Эксперт
Регистрация: 29.02.2004
Адрес: ПИТЕР
Сообщений: 1,092
Благодарности:
отдано: 57
получено: 144/93
|
23.09.2008, 16:44
#7
[QUOTE=prosto;722368]Устройства с компрессором и испарителем не имеют отношения к коду 847960.
ИМХА. QUOTE] В том то все и дело что компресора там и нет как раз. Так что все по физике получается только вместо воды хладоген . Поэтому и пытаемся запихать в 84796 |
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 29.11.2007
Адрес: Выборг
Сообщений: 10,018
Благодарности:
отдано: 122
получено: 727/623
|
23.09.2008, 16:54
#8
Хладагент ХЛАДОН-22 входит в список. Нужна лицензия.
|
__________________
Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по ком положено. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Эксперт
Регистрация: 29.02.2004
Адрес: ПИТЕР
Сообщений: 1,092
Благодарности:
отдано: 57
получено: 144/93
|
23.09.2008, 17:01
#9
Цитата
( Дедушка с кайлом » )
Причем тут лицензия мы же не хладоген везем а охладитель. По токой логике на микросхемы тоже нужна лицензия там контакты позолочены ? |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 29.11.2007
Адрес: Выборг
Сообщений: 10,018
Благодарности:
отдано: 122
получено: 727/623
|
23.09.2008, 17:25
#10
Цитата
( Пальников Алексей » )
На хладагент нужна лицензия. http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=137696 |
|