описание устройства 1407-CGCM Комбинированный модуль управления генератором (модуль CGCM) представляет собой устройство управления и защиты, основанное на микропроцессоре. Модуль CGCM предназначен для интеграции с программируемым контроллером семейства Logix для обеспечения функций управления генератором, защиты и синхронизации. Возможность программирования параметров системы, настройка функций регулирования и защиты позволяет использовать модуль CGCM в широком диапазоне применений Этот список содержит функции регулирования и управления генератором: ∙ Четыре режима управления возбуждением ∙ Автоматическое регулирование напряжения (AVR) ∙ Ручное или полевое регулирование тока (FCR) ∙ Коэффициент мощности (PF) ∙ Реактивная мощность (VAR) ∙ Нарастание плавного пуска с регулируемой рампой в режимах управления AVR и FCR ∙ Ограничение избыточного возбуждения (OEL) и недовозбуждение (UEL) в режимах AVR, VAR и PF ∙ Подчастотная компенсация (Вольт / Герц) ∙ Компенсация падения линейного напряжения ∙ Автоматическое отслеживание между режимами работы и между резервированными модулями CGCM ∙ Автоматический переход на резервный модуль CGCM в резервных системах ∙ Параллельный генератор с реактивной компенсацией спада или перекрестным током(Реактивная дифференциальная) компенсация ∙ Параллельное подключение генератора с распределением реальной мощности ∙ Синхронизация для одного или двух выключателей Этот список содержит функции защиты генератора: ∙ Потеря тока возбуждения (40) ∙ Повышенное напряжение возбуждения (59F) ∙ Повышенное напряжение генератора (59) ∙ Недостаточное напряжение генератора (27) ∙ Потеря чувствительности (60FL) ∙ Потеря генератора постоянных магнитов (PMG / Мощность возбуждения) (27) ∙ Обратный VAR (40Q) ∙ Сверхчастотный (81O) ∙ Недостаточная частота (81U) ∙ Обратное питание (32R) ∙ Поворотный диодный монитор ∙ Ошибка чередования фаз (47) ∙ Перегрузки по току генератора (51) Этот список содержит функции измерения: ∙ Напряжение ∙ Ток ∙ Частота ∙ Реальная мощность ∙ Полная мощность ∙ Реактивная мощность ∙ Коэффициент мощности ∙ Реальная энергия (кВтч) ∙ Полная энергия (кВА) ∙ Реактивная энергия (kVARh) ∙ Ток и напряжение возбуждения регулятора ∙ Уровень пульсаций диодного монитора ∙ Ошибка распределения нагрузки ∙ Параметры синхронизации Но самое важное, что этот модуль не является самостоятельным устройством, т.е. все его функции реализуются только при работе в системе с контроллерами серии Logix. А само по себе это устройство просто ящик для приема сигналов и не более того. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |