код ТН ВЭД пожарного резервуара
Добрый день,
подскажите, какой будет код. Пожарный резервуар для воды 181 м3 с теплоизоляцией и установленной системой подогрева в виде нагревающегося электрического кабеля |
|
|
Ответить с цитированием |
|
|
|
Аналитик
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 762
Благодарности:
отдано: 231
получено: 260/212
|
26.11.2025, 11:11
#2
Цитата
( supervolk » )
7309003000 |
|
|
__________________
Прежде чем куда-то войти, надо хорошенько подумать, как оттуда выйти. © Древняя китайская мудрость |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Завсегдатай
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 86
Благодарности:
отдано: 91
получено: 0/0
|
26.11.2025, 11:17
#3
этот код не подойдет т.к резервуар имеет теплотехническое оборудование-систему подогрева
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Аналитик
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 762
Благодарности:
отдано: 231
получено: 260/212
|
26.11.2025, 11:19
#4
Цитата
( supervolk » )
ну-ну |
|
|
__________________
Прежде чем куда-то войти, надо хорошенько подумать, как оттуда выйти. © Древняя китайская мудрость |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,848
Благодарности:
отдано: 168
получено: 3,995/3,165
|
26.11.2025, 11:23
#5
Цитата
( Морской чертяка » )
На первый взгляд соответствует пунктам 117 Приказ Федеральной таможенной службы от 17 ноября 2021 г. N 995 "Об утверждении Разъяснений о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных видов товаров" (в ред. Приказов ФТС России от 24.10.2022 N 886, от 17.10.2023 N 936, от 19.11.2024 N 1187, от 08.07.2025 N 635), но смущает нагрев. У меня в юности было понимание, что если емкость включает механическое или электрическое устройство, то оно уходит из 73 группы. Тут смущает наличие кабеля нагрева, поэтому надо увидеть чертеж как это устроено. |
|
|
__________________
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин) |
||
|
|
Ответить с цитированием |
| Поблагодарили: |
|
Гуру
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 5,702
Благодарности:
отдано: 924
получено: 1,206/1,055
|
26.11.2025, 11:27
#6
Цитата
( пенсионер » )
Вероятно, вот так (есть схемы) https://обогрев-резервуаров.рф/?etex...76905244606463 |
|
|
|
Ответить с цитированием |
| Поблагодарили: |
|
Завсегдатай
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 86
Благодарности:
отдано: 91
получено: 0/0
|
26.11.2025, 11:29
#7
Цитата
( пенсионер » )
Кабель опоясывает емкость на 1/3 её объема, сверху перекрывается утеплителем пенополистиролом и закрепляется металлическим кожухом. Это не 73 группа. Я склонен к 8419899890. |
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 07.02.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 23,894
Благодарности:
отдано: 2,421
получено: 6,050/5,036
|
26.11.2025, 11:33
#8
Цитата
( supervolk » )
Таможня будет против. Запасайся железобетонной техничкой, ПКР, если сроки не жмут. |
|
|
|
Ответить с цитированием |
| Поблагодарили: |
|
Гуру
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 5,702
Благодарности:
отдано: 924
получено: 1,206/1,055
|
26.11.2025, 11:33
#9
Цитата
( supervolk » )
Водонагреватели накопительные электрические исключаем? |
|
|
|
Ответить с цитированием |
| Поблагодарили: |
|
Завсегдатай
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 86
Благодарности:
отдано: 91
получено: 0/0
|
26.11.2025, 11:36
#10
к тому же основной корпус из армированного стеклопластика
|
|
|