получено: 1,914/1,668
это может автоматическая система управления? Как конкретно перекрывается, датчик на дым есть? Пока вы конкретно в пожарники идете. Работайте с документами.
SV вне форума   Ответить с цитированием
Бумбараш
Гуру
 
Аватар для Бумбараш
 
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: деревня Светлый яр
Сообщений: 7,541
Благодарности:
отдано: 293
получено: 776/649
Цитата ( KASPER » )
корпус противопожарный крепиться непосредственно в стену помещения, а в него вставляется вентилятор в сборе
корпус сделан с обратным клапаном , если будет задымление в воздуховоде то все автоматически перекроется
вентилятор(это готовое изделие) может быть использован и без корпуса противопожарного

Если честно, то я пошёл бы на небольшой подлог и не обзывал бы это изделие ни обратным клапаном, ни частью вентилятора. Слишком скользкие позиции и по ТС и по сертификации. Подобрал бы что попроще из изделий из металла.
__________________

Бумбараш вне форума   Ответить с цитированием
Buyer
Эксперт
 
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 1,200
Благодарности:
отдано: 37
получено: 67/61
Цитата ( Бумбараш » )
Если честно, то я пошёл бы на небольшой подлог и не обзывал бы это изделие ни обратным клапаном, ни частью вентилятора. Слишком скользкие позиции и по ТС и по сертификации. Подобрал бы что попроще из изделий из металла.

Можно, конечно, в 7326, но там пошлина 15%. А это дополнительные денежки.
Я бы отнес в корпус вентилятора и подкрепил чертежом. Но точный код только после изучения техдокументации можно присвоить.
Buyer вне форума   Ответить с цитированием
Provodnik
Аналитик
 
Аватар для Provodnik
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
Цитата ( Бумбараш » )
Если честно, то я пошёл бы на небольшой подлог и не обзывал бы это изделие ни обратным клапаном, ни частью вентилятора. Слишком скользкие позиции и по ТС и по сертификации. Подобрал бы что попроще из изделий из металла.

Ну как такое можно советовать, коллега? Толкаете человека на скользкий путь?
__________________

Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься...
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Provodnik
Аналитик
 
Аватар для Provodnik
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
Цитата ( KASPER » )
корпус противопожарный крепиться непосредственно в стену помещения, а в него вставляется вентилятор в сборе
корпус сделан с обратным клапаном , если будет задымление в воздуховоде то все автоматически перекроется
вентилятор(это готовое изделие) может быть использован и без корпуса противопожарного

Раз вентилятор может быть использован и без корпуса противопожарного, то корпус - не часть вентилятора, а принадлежность, позволяющая расширить область применения вентилятора, и должна (если все делать правильно) классифицироваться отдельно. Пр этом слово АВТОМАТИЧЕСКИ (..." если будет задымление в воздуховоде то все автоматически перекроется"...) навевает на мысль, что имеем не обратный клапан (который вряд ли сможет обеспечить герметичность воздуховода при задымлении и закрывается при выключении вентилятора под действием противовеса), а противопожарный клапан (либо с плавкой вставкой, либо с электроприводом), а тут уж клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений подлежат подтверждению тех.регламенту.
__________________

Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься...
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Пожарник
Гость
 
Цитата ( Provodnik » )
Ну как такое можно советовать, коллега? Толкаете человека на скользкий путь?

Вполне разумный совет дал Бумбараш. Поскольку данное изделие, как выяснилось, является металлоконструкцией, а не частью машины (вентилятора), то классифицируется в позиции 7308.
  Ответить с цитированием
Provodnik
Аналитик
 
Аватар для Provodnik
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
Цитата ( Пожарник » )
Вполне разумный совет дал Бумбараш. Поскольку данное изделие, как выяснилось, является металлоконструкцией, а не частью машины (вентилятора), то классифицируется в позиции 7308.

Ну я же написал - если все делать правильно, а правильно - это чаще с определенным геморроем Я высказал предположения с позиции человека, имеющего определенный опыт с инженерными системами зданий, а уж какую точку зрения принять - личное дело топик-стартера (тем более до сих пор мы так и не увидели никакой документации).

А если там будет что-то подобное? Вряд ли сойдет за металлоконструкцию...
__________________

Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься...
Последний раз редактировалось Provodnik; 17.09.2009 в 15:55..
Provodnik вне форума   Ответить с цитированием
Buyer
Эксперт
 
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 1,200
Благодарности:
отдано: 37
получено: 67/61
Цитата ( Provodnik » )
Ну я же написал - если все делать правильно, а правильно - это чаще с определенным геморроем Я высказал предположения с позиции человека, имеющего определенный опыт с инженерными системами зданий, а уж какую точку зрения принять - личное дело топик-стартера (тем более до сих пор мы так и не увидели никакой документации).

А если там будет что-то подобное? Вряд ли сойдет за металлоконструкцию...

Без документации никуда

А вот интересно мне почему в пояснениях корпуса насосов и компрессоров относятся к частям:

При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей (см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции также включаются в данную товарную позицию (например, корпуса насосов и компрессоров, лопатки, рабочие колеса, роторы, лопасти и поршни).

Логично предположить, что и корпуса вентиляторов тоже...
Buyer вне форума   Ответить с цитированием
Buyer
Эксперт
 
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 1,200
Благодарности:
отдано: 37
получено: 67/61
А ещё я вон чего нашел.

http://www.customs.ru/ru/ved_info/po...cision&x=0&y=0
Buyer вне форума   Ответить с цитированием
Апрель
Гость
 
Цитата ( Buyer » )
Без документации никуда

...

Или картинГи. Возможно, что это вообще 2 кода. Металлоконструкция отдельно, а клапан отдельно
  Ответить с цитированием
Ответ




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

Политика в отношении обработки персональных данных

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2025

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot