| Ответ |
| Тема : корпус вентилятора код тн вэд | Опции темы | Опции просмотра |
|
Гуру
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: RS HRG SHRT
Сообщений: 15,768
Благодарности:
отдано: 4,427
получено: 1,914/1,668
|
16.09.2009, 23:05
#11
это может автоматическая система управления? Как конкретно перекрывается, датчик на дым есть? Пока вы конкретно в пожарники идете. Работайте с документами.
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: деревня Светлый яр
Сообщений: 7,541
Благодарности:
отдано: 293
получено: 776/649
|
16.09.2009, 23:46
#12
Цитата
( KASPER » )
Если честно, то я пошёл бы на небольшой подлог и не обзывал бы это изделие ни обратным клапаном, ни частью вентилятора. Слишком скользкие позиции и по ТС и по сертификации. Подобрал бы что попроще из изделий из металла. |
|
|
__________________
|
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Эксперт
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 1,200
Благодарности:
отдано: 37
получено: 67/61
|
17.09.2009, 09:54
#13
Цитата
( Бумбараш » )
Можно, конечно, в 7326, но там пошлина 15%. А это дополнительные денежки. Я бы отнес в корпус вентилятора и подкрепил чертежом. Но точный код только после изучения техдокументации можно присвоить. |
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Аналитик
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
|
17.09.2009, 15:10
#14
Цитата
( Бумбараш » )
Ну как такое можно советовать, коллега? Толкаете человека на скользкий путь? |
|
|
__________________
Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься... |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Аналитик
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
|
17.09.2009, 15:21
#15
Цитата
( KASPER » )
Раз вентилятор может быть использован и без корпуса противопожарного, то корпус - не часть вентилятора, а принадлежность, позволяющая расширить область применения вентилятора, и должна (если все делать правильно) классифицироваться отдельно. Пр этом слово АВТОМАТИЧЕСКИ (..." если будет задымление в воздуховоде то все автоматически перекроется"...) навевает на мысль, что имеем не обратный клапан (который вряд ли сможет обеспечить герметичность воздуховода при задымлении и закрывается при выключении вентилятора под действием противовеса), а противопожарный клапан (либо с плавкой вставкой, либо с электроприводом), а тут уж клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений подлежат подтверждению тех.регламенту. |
|
|
__________________
Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься... |
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гость
|
17.09.2009, 15:42
#16
Цитата
( Provodnik » )
Вполне разумный совет дал Бумбараш. Поскольку данное изделие, как выяснилось, является металлоконструкцией, а не частью машины (вентилятора), то классифицируется в позиции 7308. |
|
| Ответить с цитированием |
|
Аналитик
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 633
Благодарности:
отдано: 14
получено: 46/39
|
17.09.2009, 15:49
#17
Цитата
( Пожарник » )
Ну я же написал - если все делать правильно, а правильно - это чаще с определенным геморроем Я высказал предположения с позиции человека, имеющего определенный опыт с инженерными системами зданий, а уж какую точку зрения принять - личное дело топик-стартера (тем более до сих пор мы так и не увидели никакой документации).А если там будет что-то подобное? Вряд ли сойдет за металлоконструкцию... |
|
|
__________________
Радость от низкой цены проходит быстро, а огорчение от покупки барахла действует ровно столько, сколько ты им пользуешься...
Последний раз редактировалось Provodnik; 17.09.2009 в 15:55..
|
||
|
|
Ответить с цитированием |
|
Эксперт
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 1,200
Благодарности:
отдано: 37
получено: 67/61
|
17.09.2009, 16:06
#18
Цитата
( Provodnik » )
Без документации никуда ![]() А вот интересно мне почему в пояснениях корпуса насосов и компрессоров относятся к частям: При условии соблюдения общих положений, относящихся к классификации частей (см. общие положения к разделу XVI), части товаров данной товарной позиции также включаются в данную товарную позицию (например, корпуса насосов и компрессоров, лопатки, рабочие колеса, роторы, лопасти и поршни). Логично предположить, что и корпуса вентиляторов тоже... |
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Эксперт
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 1,200
Благодарности:
отдано: 37
получено: 67/61
|
17.09.2009, 16:08
#19
|
|
|
Ответить с цитированием |
|
Гость
|
17.09.2009, 16:15
#20
|
| Ответить с цитированием |