Бак отсека кабельного ввода КРУЭ
Здравствуйте, господа!
Помогите с кодом ТН ВЭД и по другим вопросам.
Груз представляет собой бак отсека кабельного ввода КРУЭ 110 кВ.
Сразу вопрос по спецификации:
В связи с тем, что бак является частью КРУЭ, для его установки требуется также наполнитель фильтра, шайбы, болты, а также специальный набор смазок.
- нужно ли все позиции выделять отдельно по стоимости в спецификации?
- можно ли декларировать бак как часть КРУЭ?
В процессе замены бака кабельного ввода, часть КРУЭ приходится демонтировать, нарушая герметичность нескольких отсеков и откачивая из них элегаз, вследствие чего нужен осушитель элегаза (FILTER(MECH),ZEOLITE).
Для крепления бака кабельного ввода и закрытия люка с осушителем требуются болты, шайбы, гроверные шайбы и гайки.
|
Последний раз редактировалось 4erik; 12.09.2012 в 14:39..
Причина: неполное описание
|
|
Ответить с цитированием
|
Человек с Завалинки
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 35,191
Благодарности:
отдано: 1,686
получено: 4,061/3,429
|
Частями оборудования - не пойдет.
Болты, смазки можно заявить совместно с баком(техдоки должны быть соответствующие).
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 66,035
Благодарности:
отдано: 5,464
получено: 15,798/12,989
|
Бак - это 7309 или 7310. По объёму.Весь крепёж, необходимый для его монтажа - комплектом с ним.
Смазку и цеолит - отдельными товарами.
Частями оборудования - не пойдет.
Болты, смазки можно заявить совместно с баком(техдоки должны быть соответствующие).
|
Фикте! Это расходник.
|
__________________
Безответственный за все темы
|
|
Ответить с цитированием
|
Человек с Завалинки
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 35,191
Благодарности:
отдано: 1,686
получено: 4,061/3,429
|
Смазку и цеолит - отдельными товарами.
|
)
Можно вместе.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Заблокирован
Регистрация: 18.08.2010
Адрес: СЗТУ~СЗПО
Сообщений: 29,585
Благодарности:
отдано: 8,218
получено: 7,125/6,221
|
просится 8538909900, если конечно это не тупо металлическая ёмкость! Крепеж, инструменты, смазки (как ZIP), в разумных (необходимых) кол-вах (что должно быть прописано в спецификации и техничке/схеме для сборки) можно вместе с баком. А вот фильтр конечно в 8421
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Человек с Завалинки
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 35,191
Благодарности:
отдано: 1,686
получено: 4,061/3,429
|
Да можно замонстрячить в "монтажный набор".
Можно.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Активист
Регистрация: 14.07.2008
Сообщений: 271
Благодарности:
отдано: 108
получено: 26/22
|
Частями оборудования - не пойдет.
Болты, смазки можно заявить совместно с баком(техдоки должны быть соответствующие).
|
Из тех. доков только прикрепленная к моему первому сообщению (вопросу) бумажка.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Активист
Регистрация: 14.07.2008
Сообщений: 271
Благодарности:
отдано: 108
получено: 26/22
|
просится 8538909900, если конечно это не тупо металлическая ёмкость! Крепеж, инструменты, смазки (как ZIP), в разумных (необходимых) кол-вах (что должно быть прописано в спецификации и техничке/схеме для сборки) можно вместе с баком. А вот фильтр конечно в 8421
|
Скорее всего просто емкость...пока сам точно не знаю.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Человек с Завалинки
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 35,191
Благодарности:
отдано: 1,686
получено: 4,061/3,429
|
Из тех. доков только прикрепленная к моему первому сообщению (вопросу) бумажка.
|
Не густо.
Тады - поврозь или творческий подход.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Активист
Регистрация: 14.07.2008
Сообщений: 271
Благодарности:
отдано: 108
получено: 26/22
|
Вопрос по описанию 31 графы.
Если я напишу: бак отсека кабельного ввода КРУЭ в комплекте с монтажным набором, состоящим из: шайбы, болты - столько то штук. Это прокатит?
Смазки и фильтр думаю отдельно закодировать.
|
|
|
Ответить с цитированием
|