пенсионер
Гуру
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 17,726
Благодарности:
отдано: 166
получено: 3,961/3,135
Цитата ( Ириэн » )
в технической документации не пишется, что 1860 kVA это НОМИНАЛЬНАЯ мощность. как это доказать?

PRP – это общепринятое обозначение номинальной мощности, например
ГОСТ Р 53987-2010 (ИСО 8528-1:2005) Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

СОР (Continuous power) - длительная мощность, кВт;

PRP (Prime power) - основная мощность, кВт;

LTP (Limited time running power) - ограниченная по времени мощность, кВт;

ESP (Emergency standby power) - аварийная резервная мощность, кВт.

Или например http://www.energoteplostroy.ru/_mod_...D%20275-50.pdf, можно полно найти примеров
__________________

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
пенсионер вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
 




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

Политика в отношении обработки персональных данных

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2025

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot